Hallo Stero und willkommen im KNX-Forum!
Ich nutze den ABB Logikbaustein LM/S1.1 Parametriert als Formatwandler 8x1Bit --> 1 Byte
Der Baustein kann die Funktion 3x so dass 24 Eingänge möglich sind. Es lassen sich alternativ auch nochmal 2x1Byte in 2Byte wandeln, was ich jedoch nicht (mehr) nutze.
Mann muss beachten, das die Decodierung der Bits in der Logo, je nachdem welches Bit verändert wurde, mit meinem Logoprogramm bis zu 25,5 Sekunden dauert. Ich glaube dass kann man auch nicht noch aufpimpen. Das ganze ist daher nur für langsame Eingänge sinnvoll.
Gruß,
Jan
Ich nutze den ABB Logikbaustein LM/S1.1 Parametriert als Formatwandler 8x1Bit --> 1 Byte
Der Baustein kann die Funktion 3x so dass 24 Eingänge möglich sind. Es lassen sich alternativ auch nochmal 2x1Byte in 2Byte wandeln, was ich jedoch nicht (mehr) nutze.
Mann muss beachten, das die Decodierung der Bits in der Logo, je nachdem welches Bit verändert wurde, mit meinem Logoprogramm bis zu 25,5 Sekunden dauert. Ich glaube dass kann man auch nicht noch aufpimpen. Das ganze ist daher nur für langsame Eingänge sinnvoll.
Gruß,
Jan
Kommentar