Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Communicator popt bei control 19 nicht auf

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Client Communicator popt bei control 19 nicht auf

    Hallo,

    in einer Anlage wurde das "Gira Paket" installiert (HS+TSKIP+Control19).
    Eigentlich alles fein! Nur mit dem Pop-up vom Communicator im Control 19
    klappt es nicht so richtig.
    An dem Control 19 habe ich den Monitor nach x Minuten ausgestellt.
    Wenn es nun klingelt, dann blinkt das Bild kurz auf bleibt aber dann dunkel.
    Erst nach antippen erscheint dann das Bild.
    Auf Anfrage bei Gira sagt man mir, damit das Signal nicht ausreichen würde
    um den Monitor "aufzuwecken".
    Kann das sein?!

    Das ist doch eigentlich eine ganz normale Situation... Denn, wer lässt denn
    schon 24h/7Tage einen Monitor an.

    Kann man dies nicht mit IP-Telegrammen vom HS an den Control 19 realisieren?

    Gruß e-lektrik


    #2
    Hallo,

    ein ankommender Ruf am TKS Communicator schaltet den Bildschirm nicht wieder ein. Der Ruf muss im HomeServer über den entsprechenden Bausteine ausgewertet werden und dann kann ein IP-Telegramm verschickt werden. Das kann dann z. B. mit EventGhost auf dem Control19 ausgewertet und der Bildschirm eingeschaltet werden.

    Gruß
    Manuel

    Kommentar


      #3
      Wer sagts denn!

      Werde mich mal ans " Schrauben" machen...

      Fragen folgen.

      Danke erst mal,

      Kommentar


        #4
        So, habe mich nun mal ans Werk gemacht.
        Gehts auch Elektrikereinfacher? :-)
        Den Control 19 starte ich per IP-Telegramm auf port 55111 bereits jeden Tag
        einmal neu.
        Gibt es von den vielen ports nicht auch einen der den Monitor aufweckt, oder etwas dergleichen auslöst? Hauptsache was womit das Anzeigegerät an geht.


        e-lektrik

        Kommentar


          #5
          Klar doch.

          Sende an den selben Port ewie Du es mit Neustart machst, einfach:

          ScreenSaverOff
          DisplayOn

          Kommentar


            #6
            Ey,Nee! Und das wars??

            Werde ich dann vor Ort testen.

            Schon mal tausend Dank!

            Gruß e-lektrik

            Kommentar


              #7
              Super, funktioniert perfekt!

              Ip Telegramm "Display On" reicht.

              Danke nochmals

              Kommentar


                #8
                Kann mir das mal jemand genau erklären, wie ich das unter evtnghost richtig konfiguriere? Ich finde dort nur was per UDP.... würde das lieber über tcp machen und je nach telegegram byte auswerten...

                Ich habe kein Gira Control 19 client, sonder ein PEAKnx Panel!

                Kommentar

                Lädt...