Hi mymazl,
danke für die detaillierte Auflistung der Parameter.
Und das funktioniert wirklich? Ich würde es dir sehr gerne glauben, kanns aber irgendwie nicht. ;-)
Deine Logik sorgt eigentlich nur dafür, dass aus dem "ein"-Telegramm des PM eine "Szene 4" wird und aus dem "aus"-Telegramm eine "Szene 1". Mehr nicht. Und das auch vollkommen unabhängig von der Bedienung der Taster.
Logik1: UND
Parameter:
Objekttyp1: Szene
SzeneNummer: "Szene die geschaltet werden soll, beispielsweise: 4".
Detail-Einstellungen:
LogikObjekt 1A (extern): normal eingeschaltet
LogikObjekt 1B (extern): ausgeschaltet (nicht verwendet)
Interner Eingang 1: Taste 1 (Dort wo normal die Szene 2 manuell geschalten wird)
Taste1: ausgeschaltet
--> Zustand ist egal. Alternativen wären "normal eingeschaltet", "invertiert eingeschaltet"
Interner Eingang 2: Taste 2 (Dort wo normal die Szene 3 manuell geschalten wird)
Taste2: ausgeschaltet
--> Zustand ist egal
Die internen Eingänge nehmen nur direkt beim Drücken des Tasters den Zustand "normal eingeschaltet" ein, direkt danach wechseln sie wieder in "invertiert eingeschaltet". Du müsstest also Schalter statt Taster haben und dann die internen Eingänge anders parametrieren damit sie überhaupt ausgewertet werden. Das hätte aber immer noch den Nachteil, dass du die Szenen nur an dieser Stelle schalten darfst, nicht an einem anderen Schalter oder einer Visu.
Ich lasse mich gern eines besseren belehren. ;-)
Viele Grüße
Andreas
danke für die detaillierte Auflistung der Parameter.
Und das funktioniert wirklich? Ich würde es dir sehr gerne glauben, kanns aber irgendwie nicht. ;-)
Deine Logik sorgt eigentlich nur dafür, dass aus dem "ein"-Telegramm des PM eine "Szene 4" wird und aus dem "aus"-Telegramm eine "Szene 1". Mehr nicht. Und das auch vollkommen unabhängig von der Bedienung der Taster.
Logik1: UND
Parameter:
Objekttyp1: Szene
SzeneNummer: "Szene die geschaltet werden soll, beispielsweise: 4".
Detail-Einstellungen:
LogikObjekt 1A (extern): normal eingeschaltet
LogikObjekt 1B (extern): ausgeschaltet (nicht verwendet)
Interner Eingang 1: Taste 1 (Dort wo normal die Szene 2 manuell geschalten wird)
Taste1: ausgeschaltet
--> Zustand ist egal. Alternativen wären "normal eingeschaltet", "invertiert eingeschaltet"
Interner Eingang 2: Taste 2 (Dort wo normal die Szene 3 manuell geschalten wird)
Taste2: ausgeschaltet
--> Zustand ist egal
Die internen Eingänge nehmen nur direkt beim Drücken des Tasters den Zustand "normal eingeschaltet" ein, direkt danach wechseln sie wieder in "invertiert eingeschaltet". Du müsstest also Schalter statt Taster haben und dann die internen Eingänge anders parametrieren damit sie überhaupt ausgewertet werden. Das hätte aber immer noch den Nachteil, dass du die Szenen nur an dieser Stelle schalten darfst, nicht an einem anderen Schalter oder einer Visu.
Ich lasse mich gern eines besseren belehren. ;-)
Viele Grüße
Andreas