MDT Heizungsaktor : berechnete Stellwerte ok?
Einklappen
X
-
Zitat von netfriend Beitrag anzeigenGute Idee. Habe leider keine Visu oder Datenlogger (noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen, bin noch in der End-Bauphase)
In meinem Haus habe wir die gleichen Regler und sind damit sehr zufrieden. Abweichungen kommen hier eher von der Temperaturmessung. Z.B. vom Offset des Temperatursensors (das kann man im MDT-AKH kompensieren), und manche Sensoren liegen bei uns dummerweise zu nahe an irgendwelchen Heizungsrohren...
Kommentar
-
Zitat von nipponichi Beitrag anzeigenBei einer WP verstehe ich, warum man eine niedrige Vorlauftemperatur anstrebt. Aber bei Öl/Gas? Müßte die nicht häufiger takten, was den Wirkungsgrad drückt?
vg,
bbb
Kommentar
-
Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenDie PWM-Zeit ist hier typischer Weise 15 Minuten. So fällt die Ventil-Laufzeit von 90 Sec nicht mehr so stark ins Gewicht.
vg,
bbb
Kommentar
-
Zitat von bbb34 Beitrag anzeigenHat der TE nicht Thermoventile? Die koennen auch kurz getaktet werden (z.B. 10 s). Thermoventile sind traege und nehmen jede beliebige Zwischenstellung zwischen 0 und 100 % ein.
vg,
bbb
Ach ja, wir haben eine Gastherme und keine WP.
Kommentar
-
Zitat von netfriend Beitrag anzeigendass mit den Durchflussreglern am FBH-Verteiler jeder Kreis so eingestellt wird dass überall gleicher Durchfluss herrscht. Ideal wäre ca. 0,5-1,5 l/min was man am Schauglas sieht. Da manche Kreise 1 l/min nicht erreichten, hat er gesagt, das liege daran dass alle Kreise offen wären und hier die Rohrlänge sehr lang wäre. Mir kam das eher "pi mal Auge" vor.
Nichts davon ist optional, diese Leistungen sind bei Verlegung einer FBH obligatorisch, geschuldet und spätestens wenn die Kfw ins Spiel kommt auch nachzuweisen.
Wenn das bei dir nicht so gemacht wurde, dann brauchst du dich mit dem Regelverhalten deiner Heizungsaktoren oder der Optimierung deiner Heizkurve gar nicht erst beschäftigen - erst mal einen vernünftigen hydraulischen Abgleich durchführen (lassen).
Kommentar
-
Zitat von netfriend Beitrag anzeigenJa, ich habe thermoelektrische Stellventile (Artiga 22C). Allerdings ist mir aufgefallen, dass bei geringem Stellwert kein Durchfluss an den Stellventilen sichtbar ist.
Sag mal, die Tabelle mit den Messwerten in deiner urspruenglichen Frage, zu welcher Tageszeit ist die entstanden? Oder was ich eigentlich wissen will: wieviel Zeit ist seit der letzten Sollwertaenderung vergangen? Aendern sich da die Temperaturen im Haus noch, oder ist alles schon konstant (stationaer)? Was war in etwa die Aussentemperatur, und ist dein Haus eher gut oder maessig isoliert?
Tauscht Raum D vielleicht durch die Tueren mit A, B, und C Waerme aus?
In dem Fall wuerde der waermere Raum die kuehleren einfach mitheizen, und die Regler drehen die Ventile in A, B, und C einfach zu. (2% ist praktisch zu).
Ich stimme den anderen Beitraegen hier aber zu:
die richtige Reihenfolge ist (a) hydraulischer Abgleich, (b) Heizkurve, (c) Regelverhalten
vg,
bbb
Kommentar
-
Die Messwerte habe ich heute morgen um 9:30 Uhr mittels ETS ausgelesen. Die letzte Sollwertänderung war am Tag vorher ca. 16 Uhr (Absenkung einiger Räume um 1°C). Nachtabsenkung der Gastherme von 22-6 Uhr. Die Außentemperatur war ca. -2°C. Das Haus ist ein kfw70-Neubau.
Raum D ist das Wohnzimmer, hier ist eine Glas-Pendeltüre verbaut, die ringsum einen ca. 1cm breiten Schlitz zum Mauerwerk aufweist. Daran schließt Raum B (Diele) an. Raum A und C sind Nebenräume mit geschlossener Tür.
Ich zweifle nicht die MDT-Heizungsaktoren an, sondern möchte nur meine Heizung verstehen.
Kommentar