Hallo,
ich habe zwei 8-Kanal-MDT-Heizungsaktoren im Einsatz (als Regler konfiguriert mit jeweils einem Raumtemperaturfühler Gira TS3 und "Artiga 22C"-Stellventile).
Manchmal erscheinen mir die berechneten Stellwerte nicht plausibel.
Die aktuellen Stellwerte habe ich angehängt.
Was mir nicht klar ist:
Kann ich hier etwas falsch konfiguriert haben?
Bin für Hinweise dankbar.
Gruß,
Stefan
ich habe zwei 8-Kanal-MDT-Heizungsaktoren im Einsatz (als Regler konfiguriert mit jeweils einem Raumtemperaturfühler Gira TS3 und "Artiga 22C"-Stellventile).
Manchmal erscheinen mir die berechneten Stellwerte nicht plausibel.
Die aktuellen Stellwerte habe ich angehängt.
Was mir nicht klar ist:
- Bei 0,11°, 0,25°, 0,26° und 0,35° Überschreitung -> Stellwert 2% -> OK
- Bei 0,30° Überschreitung -> Stellwert 0% ... Aha, warum dann bei 0,35° wieder 2% ?
- Bei 0,20° Überschreitung -> Stellwert 58% ... *kopfschüttel*
- Bei 0,53° Unterschreitung -> Stellwert 14% ... Ich hätte erwartet dass der Stellwert bei Unterschreitung zum Aufheizen höher ist als wenn die Temperatur bereits erreicht wurde und diese lediglich gehalten werden muss. Ist dem nicht so?
- Bei 1,20° Unterschreitung -> Stellwert 40% ... Warum ist dieser nicht höher, passt doch irgendwie nicht zu 3., oder?
Kann ich hier etwas falsch konfiguriert haben?
Bin für Hinweise dankbar.
Gruß,
Stefan