    Treppenhauslicht nur ab 50 lux einschalten

    Hallo Community,

    wo und was für einen Logikbaustein muss ich einfügen, damit das Treppenhauslicht nur unter 50 LUX angeht?
    Angehängte Dateien

    #2
    Hast du etwas was dir die momentane Helligkeit senden kann?
    Wenn ja nimmst du einen Vergleicher (kleiner gleich)

    Den Ausgang und z.b. Präsenz/Bewegung auf einen UND Baustein

    Kommentar


      #3
      Irgendwie kommt mir das Monster bekannt vor.... Also diese "Logik". Du schaltest über Präsenzmelder? Richtig?
      Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

      Kommentar


        #4
        Hallo Kollege..

        man nehme einen KNX Bewegungsmelder oder KNX Präsenzmelder.
        A) Schaltschwelle parametrieren: kleiner 50 Lux
        B) Zeit einstellen: Bei Bewegung EIN, nach letzter Bewegung: 5 Min Nachlauf AUS
        C) Gerät laden
        D) Fertig

        Gruss Peter
        Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
        Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
        Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
        SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

        Kommentar


          #5
          warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.....

          Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
          Hallo Kollege..

          man nehme einen KNX Bewegungsmelder oder KNX Präsenzmelder.
          A) Schaltschwelle parametrieren: kleiner 50 Lux
          B) Zeit einstellen: Bei Bewegung EIN, nach letzter Bewegung: 5 Min Nachlauf AUS
          C) Gerät laden
          D) Fertig

          Gruss Peter
          Genau, Peter

          ich frage mich wozu man den HS für eine Logik braucht, wenn man das Ganze ohne Logik machen kann... bei mir läuft das ohne Logik

          Gruß vonner Insel, Claus