Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS: Programmierung nur auf Sublinie

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS: Programmierung nur auf Sublinie

    Hallo,
    ich habe ein Problem bei der Pogrammierung der Aktoren auf der Hauplinie (1.0). Applikationsprogramm bricht immer mit der Fehlermeldung "Das Gerät anwortet nicht" ab. Geräteinfo kann ich auslesen und Adresse vergeben auch. Nur das Programmieren scheitert. Auf der zweiten Linie (1.1) funktioniert alles ohne Probleme.
    Linienkoppler (MDT) hängt in der zweiten Linie. IP Gateway (Weinzierl 730) in der Ersten. Jemand eine Idee an was das liegen kann?
    Danke

    Gruß

    #2
    Man kann nicht von unten nach oben parametrieren. Nur von oben nach unten. Programmiergeräte gehören in die Hauptlinie.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Hallo BadSmiley,
      die IP Schnittstelle hängt ja in der Hauptlinie. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?

      Kommentar


        #4
        Deine IP Schnittstelle hängt in 1.0 und du kannst nur auf die 1.1 parametrieren?
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Ja, genau.

          Kommentar


            #6
            Dann warten wir mal besser auf Klaus. :-)
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #7
              Hier noch ein Bild zum Aufbau. Falls es hilft...
              Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen

              Kommentar


                #8
                Irgendwas ist da komisch! Wieso wird Deine Hauptlinie doppelt angezeigt? Kannst Du die leere Linie entfernen? Sichere aber vorher Dein Projekt (export)

                Kommentar


                  #9
                  Das sieht nur so aus. Die 1.0 Hauptlinie gibt es nur 1x

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von Steinhof Beitrag anzeigen
                    Das sieht nur so aus. Die 1.0 Hauptlinie gibt es nur 1x
                    Aber man sieht sie doch 2 mal?
                    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                    Kommentar


                      #11
                      Das hängt wohl mit den Screenshots zusammen.

                      Sind alle Verbindungen der Schnittstelle freigeschaltet?

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                        Man kann nicht von unten nach oben parametrieren. Nur von oben nach unten. Programmiergeräte gehören in die Hauptlinie.
                        Grüß euch,

                        welche Begründung gibt es hierfür?

                        Sowohl meine USB, als auch meine IP-Schnittstelle hängen in der Unterlinie - kein Problem.......
                        (abgesehen davon, dass in einer großen Anlage die Schnittstelle in der Hauptlinie besser aufgehoben ist - Buslast)

                        lg
                        Norbert

                        Kommentar


                          #13
                          zur Klarheit?
                          du programmierst über eine IP Schnittstelle
                          oder über IP Router?
                          und das in der Bereichsline 1.0?
                          Gruss Aendu
                          HS3/HS2/Pronto/.......

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von Oups Beitrag anzeigen
                            Grüß euch,

                            welche Begründung gibt es hierfür?

                            Sowohl meine USB, als auch meine IP-Schnittstelle hängen in der Unterlinie - kein Problem.......
                            (abgesehen davon, dass in einer großen Anlage die Schnittstelle in der Hauptlinie besser aufgehoben ist - Buslast)

                            lg
                            Norbert
                            Ich habe es so gelernt. :-) dazu kommt, deine Linien koppler verhindern dies eigentlich, außer du stellst auf Durchzug?
                            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                            Kommentar


                              #15
                              IP Schnittstelle in der Hauptlinie.Komischerweise hat es gerstern Abend mal kurz funktioniert. Aber jetzt wieder nicht mehr...

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X