Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - ETS3: Hilfe - ich bekomme keine Busverbindung mehr hin!

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB - √ - ETS3: Hilfe - ich bekomme keine Busverbindung mehr hin!

    Hallo!
    Ich habe meine EIB Installation nun schon eine Weile nicht mehr angelangt und müsste nun ein paar Sachen optimieren.
    Also rein in die ETS, USB-Buskoppler angesteckt, geändert und .... online gehen:
    "Die Busverbindung kann nicht hergestellt werden."
    Hmmm.
    Bin ich ggf. in der falschen Linie - nein.
    USB mal raus und rein, gecheckt, ob der USB-Buskoppler auch wirklich verfügbar ist in meiner virtuellen Maschine - ist er.
    Hmmm.
    Also, Einstellungen checken ....
    ETS Connection Manager:
    Verbindung noch mal neu angelegt, USB-Gerät ist auch da. Okay.
    Dialog "Einstellungen der lokalen Schnittstellt":
    Da scheint mir was im Argen .... - Sanduhr.
    Hmmm.
    "Maskenversion" ist leer und grau (GEHÖRT DA EIGENTLICH WAS REIN? WAR DA VORHER WAS DRIN? WAS MÜSSTE DA REIN?)
    "Physikal. Adresse": ist leer
    Will ich was eingeben, kommen Fehlermeldungen (siehe Screen-Shots).
    Okay, hilft nur noch "Abbrechen" um daus dem Dialog wieder raus zu kommen.
    Hmmm.

    Probiere Programmieren ohne vorher online zu gehen.
    Es macht erst mal was ...
    "Mit Gerät verbinden ..."
    Aber dann bricht es ab. "Die Busverbindung kann nicht hergestellt werden" schreibt es nach einer Weile im Dialog "Laufende Operationen".
    Dabei konnte ich sehen, dass was über meine USB-Schnittstelle gelaufen ist.

    Hmmm.
    Alles mögliche ausprobiert und gemacht - keine Ahnung!!!!
    Verzweifelt!

    Vor ca. einem halben Jahr ging es noch. Wüsste "NATÜRLICH" nicht, dass ich was geändert hätte.
    Es war schon immer manchmal etwas hackelig online zu kommen, aber letztendlich ging es immer. Nur jetzt geht gar nix.

    Ich habs auch jetzt schon mal in einer anderen Linie probiert.
    Irgendne Meldung hatte auch schon was von "Buslast" geschrieben - also bin ich mal direkt an die Spannungsversorgung an den Bus ... Nix.

    Hoffentlich hat jemand von Euch ne Idee und sagt .. "Klar, das ist das Problem und Du machst das einfach so und so ....".

    Ein paar Eckpunkte:
    Hatte ETS3d, hatte im Zuge meiner Verzweiflung auf ETS3f Update gemacht.
    Läuft unter XP in einer VM auf einem Mac.
    2 Linien: 1.0.x und 1.1.x
    Noch was wichtig?

    Schon mal vielen Dank an alle, die ggf. einen sachdienlichen Hinweis auf des Übels Ursache haben!!!! Danke.

    bernd
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo BX,
    hatte mal so ein ähnlichen Fehler und da hat mir dieser Link geholfen.
    https://support.knx.org/case/2097/

    Bei mir hat es funktioniert, schau mal obs bei Dir auch klappt.

    MfG
    Dirk probieren geht über studieren

    Kommentar


      #3
      hallo ruebezahl,
      danke für antwort - da habe ich aber leider keinen zugriff drauf;
      kann man da einfach und kostenfrei einen login bekommen?
      oder kannst du mir sagen, was da drin steht?
      danke

      Kommentar


        #4
        Hallo bx,
        ich hatte damals die Fehlermeldung USB Schnittstelle nicht registriert und konnte nicht mehr programmieren. Hatte aber mit der USB zugriff auf den Bus ( Busmonitor...), glaube mir einen Gast Login bei KNX geholt zuhaben. Dort stand was ich in der Regestrierung auf meinen PC äntern mußte und seit dem ist alles ok.

        MfG
        Dirk probieren geht über studieren

        Kommentar


          #5
          Problem gelöst!

          Hallo Rübezahl und alle, die es interessieren könnte ...

          Ich habe mein Problem gelöst!
          Der Verursacher ist Parallels Version 4.
          Details: https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=4395 (Seite 3)

          Danke für die angebotene Hilfe.

          Kommentar

          Lädt...