    Hallo!

    Hatte das selbe Problem mit den PM von Gira. Durch Messen der tatsächlichen Helligkeit mit einem LUX-Meter wurde aber schnell klar, warum das so ist. Trotz der als ausreichend empfunder Helligkeit, waren die Werte unter 10Lux. Mit der Teach-In Funktion kann man aber auch bei den alten PM von Gira Abhilfe schaffen. Allerdings sind sehr viele Faktoren im Spiel, welche bei diesen geringen Helligkeiten weiterhin Probleme bereiten können (dunkle, matte Fußböden; Fremdlicht vom Nachbarraum, Relfexionen durch das Fesnter,......) und die dann zu Unterschieden bei der Einschalthelligkeit führen. Wirklich sauber wird es erst mit der Außenhelligkeit der Wetterstation und oder Verriegelung mit den Jalousien oder Rollläden.

    Liebe Grüße

    Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlexOOOO
    antwortet
    Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
    Ich habe das bei mir via Aussenhelligkeit (Elsner Wetterstation) und Gira HS gelöst. In Abhängigkeit der Aussenhelligkeit gibt der HS die Freigabe für den PM.
    Hi Markus !

    Kannst Du mir hier kurz einen Wert zuwerfen, ab wieviel Lux Du freigibst ?

    Danke !
    Gruß
    Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • encymon
    antwortet
    Hallo,

    also ich muß mich korrigieren! Mit dem Teach-In hat die Einstellung des Dämmerungswertes funktioniert. Sobald es heute morgen hell wurde hat der PM nicht mehr geschaltet. Vorher, bei der Einstellung 10-30 Lux, hat er immer geschaltet.
    Habe das gestern bei einem der beiden die ich habe getestet, heute kommt dann der zweite dran. Wär schön, wenn man den gewünschten Helligkeitswert dann doch relativ einfach nachstellen kann!

    Gruß Bernhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • encymon
    antwortet
    Abend Zusammen,

    hab die Präsenzmelder von Jung, (hab aber schon gelernt, dass diese Baugleich mit den Gira sein sollen) und das gleiche Problem. Selbst beim 10 Lux Wert, schaltet der PM immer (hab ihn in der Speis mit nordseitigem relativ kleinen Fenster montiert).
    Hat schon jemand versucht, dass Problem über die Teach - In Funktion zu lösen? Bringt bei mir leider keinen erfolg. Hab aber gerade nur mit einer Glühlampe testen könne, Helligkeit von außen geht gerade so schlecht...

    Irgendwie ist das schon nervig, wenn man das nur über externen Helligkeitswert lösen kann, der die PM's dann sperrt!

    Andere Lösung gibts nicht oder?

    Gruß Bernhard

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomasmueller
    antwortet
    hat schonmal jemand diesbezüglich mit gira kontakt aufgenommen ?
    evtl. bestehen ja hier gewährleistungsansprüche ?

    vielen dank

    thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baubär
    antwortet
    AW: Gira Präsenzmelder

    Ich habe das schon lange aufgegeben und lasse diese immer gemäß Sonnenstand schalten, was natürlich bei einer Sonnenfinsternis seine Grenzen hat.

    Ansonsten halte ich noch einen Lichtsensor außen für praktikabel, der dann als Objekt alle aktiv schaltet.

    Lg der. Baubaer

    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • MannFred
    antwortet
    Es liegt an den verwendeten Helligkeitssensoren. Diese sind sehr toleranzbehaftet. Abhilfe: Geräte bei ausreichender Helligkeit von extern sperren (z. B. durch eine Wetterstation o. ä.).

    Die neuen Gira Präsenzmelder haben dieses Problem nicht mehr.

    Einen Kommentar schreiben:


  • webfischly
    antwortet
    Ich habe das gleiche Problem mt verschiedenen Gira Präsenzmelder. Auch die Umstellung auf Deckenwächter und 30 Lux linderte das Problem nur - die schalten aber immer noch viel zu oft.

    Sagt mal, warum nimmt man das bei Gira eigentlich hin? Anfangs dachte ich immer ich konfiguriere die einfach falsch. Jetzt merke ich aber dass selbst andere Automatisierungs-Experten sich mit dem gleichen Problem rumschlagen müssen. Kann man das "Serien-Fehler" nennen (meine sind aus dem Jahr 2009)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andres
    antwortet
    Nimm mal die Betriebsart Deckenwächter, dann hast Du auch 10-30 Lux.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomasmueller
    antwortet
    hallo,

    ich habe den präsenzmelder standard, dort gibt es leider nur 100-300 lux

    vg

    thomas
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andres
    antwortet
    Nimm 10-30 Lux siehe Bild.
    (GIRA PM)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomasmueller
    antwortet
    ich habe die kleinste einstellung 100-300 lux auch schon probiert. leider geht die lampe trotzdem an.

    hat noch jemand eine idee ?

    vielen dank

    thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andres
    antwortet
    Nimm mal 10-30 Lux !

    Einen Kommentar schreiben:


  • Thomasmueller
    antwortet
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Ist beim PM direkt die Aktor Gruppenadresse hinterlegt? Oder schaltet der über Umwege?
    Meines Wissens nach, benötigen die PM ein ACT vom Aktor.
    habe das mal ausprobiert, leider geht das licht trotzdem permanent an.

    hat jemand noch eine idee ?

    anbei mal die screenshots aus der ets, vielleicht mache ich ja was anderes falsch
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Baubär
    antwortet
    Zitat von Thomasmueller Beitrag anzeigen
    Trotz mehrfachen rumprobieren an den Helligkeitswerten (ETS und Am Melder selbst) bin ich bisher nicht zum Efolg gekommen.
    Die Dinger hängen an einer 2,60m hohen Decke und egal welche Einstellung man nimmt und obwohl der Raum eine gute Helligkeit hat, schalten die PM immer.

    Thomas
    Das leidige Thema hatte ich auch, wobei ich es dann so gelöst hatte, dass diese über den Sonnenstand vom EIbPC gesperrt werden. Das bedeutet dann aber auch, dass man bei einer Sonnenfinsternis oder dunklen Regenwolke halt mal kein Licht hat.

    Ich habe das irgendwie auch nie verstanden...

    Grüße Gustav