Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dali LEDs schalten nicht komplett aus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI Dali LEDs schalten nicht komplett aus

    Hi Zusammen,

    Ich habe folgendes Equipment:
    Dali-GW Merten 680191
    EVG Tridonic K211
    nachgeschaltet C350
    Kanäle 1..3 mit je 2 High-Power-LED-Modulen in Reihe belastet
    (6.7W pro Kanal), Kanal 4 unbeschaltet

    Folgenden Effekt beobachte ich:
    Beim Ausschalten (Wertvorgabe=0% Dimmen) bleiben die LEDs
    noch schwach aber sichtbar an.
    Mein LED-Strip macht das nicht (24V-LED-Strip direkt am K211)

    Wieso? Und was kann ich dagegen tun?

    Gruss
    Pio
    Gruss Pio

    #2
    Ich hab kein Merten-GW aber Ansatzpunkte wären "minimaler Dimmwert" bzw. "aus/einschalten mit 0/100% möglich" (o.ä.)
    Was ich daran aber nicht verstehe ist a) weder das K211 noch das C350 haben 4 Kanäle und b) wo nimmst Du 3,35W Power-LED-Module mit 350mA Konstantstrom her..

    Makki
    EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
    -> Bitte KEINE PNs!

    Kommentar


      #3
      0/100% sind parametriert.

      Das K211 hat nur 3 Kanäle, aber das c350 hat 4, von denen sich natürlich mit dem K211 nur 3 unabhängig voneinander ansteuern lassen.

      Die LED-Module sind diese hier:
      CREE 3x XR-E Q2 Plug & Light Kit by LED-TECH.de
      Lt. dortiger Beschreibung 3.68W, aber lt. Datenblatt mit 350mA etwas weniger.

      Gruss
      Pio
      Gruss Pio

      Kommentar


        #4
        uups, ich hab wohl C350 mit K350 verwechselt und dachte nur an RGB-LED's
        Bei mir gehen die Dinger jedenfalls schon ganz aus (N141, K350), ich vermute das ist eine Einstellungssache am GW. Ich hatte da auch gelgentlich probleme mit der Übernahme der Parameter an den EVGs, Strom&DALI wegnehmen hat da geholfen..

        Makki
        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
        -> Bitte KEINE PNs!

        Kommentar


          #5
          Zitat von makki Beitrag anzeigen
          Bei mir gehen die Dinger jedenfalls schon ganz aus (N141, K350), ich vermute das ist eine Einstellungssache am GW.
          Was für eine Einstellung könnte das sein?
          Weil ich habe gerade genau das Problem das alle LED's an einem K350 hinter einem N141/2 noch ganz minimal leuchten wenn ich diese aus schalte
          Neubau mit KNX in Eigenleistung Einzug 3.Juli 2010 jedoch noch viel Elektroarbeiten offen ... :-)

          Kommentar


            #6
            Nachtrag: bei mir gehen sie auch nicht ganz aus und glimmen am K350. Das war ein vorschneller Schluss, Fortsetzung ab hier
            -> Widerstände reinfrickeln, habs aber nie ausprobiert weils mir im Garten egal ist..

            Was für ausgereifte Geräte..

            Makki
            EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
            -> Bitte KEINE PNs!

            Kommentar

            Lädt...