Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

BERKER Schalt-/Jalousieaktor

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    BERKER Schalt-/Jalousieaktor

    Hallo Junx,

    bei meinem bescheidenen Sachverstand, kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich das Gerät dazu animiere, die JAL Position zu senden ???

    Ich habe so ziemlich alle mir nachvollziehbaren Einstellungen probiert. Kein Erfolg, Auslesen geht... aber das hilft mir nicht weiter.

    Applikation: Schlaten, Jalousie 207811

    LG+ Danke

    #2
    Hi Mike,

    die Rückmeldung kann als ein aktives Meldeobjekt
    oder als ein passives Statusobjekt genutzt werden. Als aktives Meldeobjekt wird die Rückmeldung bei jeder Änderung des Positionswertes auf den Bus ausgesendet. Als passives Statusobjekt erfolgt keine Telegrammübertragung bei Änderung der Objektwert ausgelesen werden.

    Gruß
    Ralf

    Kommentar


      #3
      Danke...., so hab ich das noch nicht probiert. Hast Du Dir das ausgedacht ...



      LG

      Kommentar


        #4
        Zitat von meudenbach Beitrag anzeigen
        Danke...., so hab ich das noch nicht probiert. Hast Du Dir das ausgedacht ...



        LG
        ja war mit am Tisch
        Gruß
        Ralf

        Kommentar


          #5
          Dann versteh ich das ...

          LG

          Kommentar


            #6
            Zitat von meudenbach Beitrag anzeigen

            bei meinem bescheidenen Sachverstand,
            In der KNX Branche auch "gefährliches Halbwissen" genannt


            ich schleich mich jetzt besser, sonst krieg ich hier noch eins drüber

            Kommentar


              #7
              Zitat von Ralf Engels Beitrag anzeigen
              Als passives Statusobjekt erfolgt keine Telegrammübertragung bei Änderung der Objektwert ausgelesen werden.
              net versteh...

              Noch weniger versteh' ich aber das seltsame Verhalten des JA/S4.6.1 4f-Jalousieaktor,230V,REG:
              Applikation Jalousie Sperren/1

              Die Wetterstation sendet periodisch des Sicherheitstelegramm (alle 10 min) "Sturm" - aus
              die Überwachungszeit am Jal.Aktor ist auf 35min eingestellt
              TROTZDEM fahrt das Ding nach einer Zeit (35min?) die Markiese hoch und blockiert sie...

              Ich habe mittlerweile die Überwachungszeit auf das Maximum gestellt....

              Mit Busmonitor kontrolliert: Sicherh. kommt!
              EPIX
              ...und möge der Saft mit euch sein...
              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

              Kommentar


                #8
                Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
                net versteh...
                hatte da ein "muss" vergessen.

                Als passives Statusobjekt erfolgt keine Telegrammübertragung bei Änderung muss der Objektwert ausgelesen werden.
                Gruß
                Ralf

                Kommentar


                  #9
                  ich dachte es mir schon....
                  geht mir auch immer so, dass die Finger langsamer sind als der Kopf!

                  Mir ging's eigentlich um das eigenartige Verhalten der Sturmwarnung...
                  (Nachdem wir derzeit genug davon haben...)
                  EPIX
                  ...und möge der Saft mit euch sein...
                  Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                  Kommentar

                  Lädt...