    #16
    Ich habe eine PS640-IP im Einsatz. Zugriff mit der ETS oder per eibd kein Problem. Man spart sich die extra Spannungsversorgung für die IP-Schnittstelle
    und hat eine extra Stromquelle für z.B. ein Wetterstation (bei mir Siemens). Top !!
    Allerdings habe ich keinen HS, daher kann ich dazu nichts sagen.
    --Marcus
    --Marcus

    Kommentar


      #17
      Danke für die Infos.

      Ich habe eben so ein Ding bestellt, mal sehen...

      Gruß Hartwig
      Gruß Hartwig

      Kommentar


        #18
        Erfahrungen mit dem neuen Gerät (PS640-IP) würden mich auch interessieren!
        HS3, Russound, iPhone

        Kommentar


          #19
          Dehn

          Hallo zusammen!

          Falls noch Interesse an einem Dehn Überspannungsschutz besteht, einfach mal in den Marktplatz des Forums schauen...



          Gruß Jürgen

          Kommentar


            #20
            @hartwigm

            guck dir mal das an:
            http://www.phoenixcontact.de/local_c...ics_atc_DE.pdf
            Gruß
            Saihtam

            >>> www.phoenixcontact.de <<<

            Kommentar


              #21
              Zitat von tbi Beitrag anzeigen
              Man kann den Blitzstromableiter, also den Ableiter, der richtig dick Strom ableiten soll, auch nach dem Stromzähler setzen. Dann fließt der dicke Strom eben nur über den Stromzähler. Wenn der Kaputt ist, naja das Ding gehört mir nicht. Dann dreht der halt nicht mehr .
              Wir haben ein TT-System und da besteht laut Unterlagen folgende Einschränkung (DEHN VGA 280/4).
              Der Kombi-Ableiter ist dem (Haupt-)FI-Schutzschalter nachzuschalten.
              Wie ist das zu verstehen? Damit wird doch der FI dem Blitz-Risiko ausgesetzt. Warum das Risiko? Kann ich den Ableiter nicht genauso vor den Zähler setzen?

              -Gunnar
              Gunnar Wagenknecht
              http://gunnar.ausapolda.de/

              Kommentar


                #22
                Also VOR dem Zähler müssten Ableiter vom Typ 1 rein, NACH dem Zähler geht auch, nur wenn ein Blitz einschlägt, hat der dann die A****karte.Und wenn VOR den Zähler musst du mal die EVU fragen, weil die müssen ja das dann zulassen.
                Und dann in jeder Unterverteilung hinter dem FI einen vom Typ 2.

                Hier mehr Info:
                http://www.phoenixcontact.de/local_c...ics_atc_DE.pdf
                Gruß
                Saihtam

                >>> www.phoenixcontact.de <<<

                Kommentar


                  #23
                  ZP auf der Stromschiene

                  Hallo Gunnar,

                  ja es geht auch bei einem TT System vor dem Zähler auf den Stromschienen:

                  siehe z.B. hier: http://www.dehn.de/www_DE/PDF/DS/DS140.pdf

                  Wenn Du den Platz auf der Stromschiene hast, frag bei deinem Energieversorger den Zählermeister, ob er was dagegen hat. Ein Elektriker mit Zulassung darf das dann montieren und wieder verblomben. Wenn ein PV-Zähler oder Wärmepumpenzähler dran ist kommt der Energieversorger selbst, So zumindest in Berlin.

                  Deinen Kombiableiter DEHN VGA 280/4 habe ich übrigens nicht gefunden??

                  Da must Du noch mal den genauen Typ oder die Info geben. Grundsätzlich werden Phoenix und Dehn Geräte etwas anders beschaltet. Das liegt an dem technischem Konzept der Geräte. Phoenix leitet die Phasen oft über den Null nach PE ab. Dehn leitet immer direkt nach PE ab. Die Geräte sind eben jeweils so gebaut und ausgelegt. Deshalb sollte man auch nicht mischen.

                  Bei den Dehn Geräten, die ich gesehen habe, kommen die FIs erst nach dem Kombiableiter :

                  Netz( Hausanschlußkasten 64A) - Dehnventil DV ZP TT 255 - SLS - Zähler - Haupt LS - FIs - unter LS ....

                  Oder:

                  Netz( Hausanschlußkasten 64A) - SLS - Zähler - Dehnventil DV M TT 255 - Haupt LS - FIs - unter LS ...


                  Hast Du vielleicht F1 mit FI verwechselt ? Dieser F1 ist kein FI sondern bezeichnet die Vorsicherung. Und die 64A im Hausanschlußkasten sind immer kleiner als 315A .

                  Gruß Tbi

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                    Deinen Kombiableiter DEHN VGA 280/4 habe ich übrigens nicht gefunden??
                    Der ist schon eine bischen älter. Sollte kein aktuelles Modell sein.

                    http://www.dehn.de/www_DE/PDF/einbau/EBA_1000_D.pdf

                    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                    Hast Du vielleicht F1 mit FI verwechselt ? Dieser F1 ist kein FI sondern bezeichnet die Vorsicherung. Und die 64A im Hausanschlußkasten sind immer kleiner als 315A .
                    Leider nicht. In dem verlinken PDF steht eindeutig "dem (Haupt-)FI-Schutzschalter nachzuschalten".

                    Mein Elektriker hat mir auch das Dehnventil DV ZP TT 255 empfohlen. Ist aber nicht ganz billig.

                    Unser lokaler Energieversorger ist zum Glück sehr umgänglich. Er hat uns sogar gestattet, die Blomben selbst zu entfernen, weil wir im Rahmen der Bauarbeiten den Zählerkasten umsetzen wollten/mußten. Dem Elektriker der Stadtwerke war wohler, wenn wir die Hausanschlußsicherungen bei solchen Arbeiten ziehen. Wenn alles fertig ist, soll ich ihn anrufen und er verblombt alles wieder.

                    -Gunnar
                    Gunnar Wagenknecht
                    http://gunnar.ausapolda.de/

                    Kommentar


                      #25
                      Hallo Gunnar,

                      Er hat uns sogar gestattet, die Blomben selbst zu entfernen, weil wir im Rahmen der Bauarbeiten den Zählerkasten umsetzen wollten/mußten.
                      "Uns" ist dann der Elektriker, der die Zulassung (für Blomben) dafür hat. Nur damit keine Mißverständnisse auf kommen. Hier in Berlin kann auch der die Blomben wieder setzen. Nur bei Wärmepumpen Zählern und PV-Zählern kommt der Versorger noch "persönlich".


                      Viel Erfolg

                      Tbi

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von tbi Beitrag anzeigen
                        "Uns" ist dann der Elektriker, der die Zulassung (für Blomben) dafür hat.
                        Nein, mit "uns" ist eine gelernte Fachkraft, welche aber nicht mehr als Elektriker tätig ist, und meiner einer gemeint. Wir durften die Blomben entfernen. Das Wiederanbringen hat dann der zuständige Elektriker vom Energieversorger nach Anruf unsererseits gemacht. Die Abnahme meiner Anlage macht dann ein Elektrofachbetrieb nach "e-check" irgendwas.

                        Aber wie gesagt, ich wohne in einem 22.000 Seelen Städtchen mit eigenem Energieversorger. Da sind die Dienstwege deutlich kürzer und pragmatischer. Ende des Jahres bekomme ich auch einen digitalen Zähler.

                        -Gunnar
                        Gunnar Wagenknecht
                        http://gunnar.ausapolda.de/

                        Kommentar


                          #27
                          Hab hier Mal den Thread wieder ausgegraben aber was haltet ihr eigentlich hiervon?
                          http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=M1gJtG47sbJLTplFlYs8Mt DD5yTQJhkh8TlgQH2rb7G25KG9H5MR!976042001?UID=85261 0151&parentUID=&reloadFrame=true

                          Würde ich direkt hinter den Zähler setzten und gut is ein Geräteschutz hab ich schon vor der EIB Anlage meint ihr das würde reichen? und würde es nur Überspannungsschutz auch tun?


                          Hmm LINK geht ned genau Also würde Typ 1+2 Kombiableiter nehmen für 3xL>Pen

                          Kommentar


                            #28
                            Naja Überspannungsschutz/Blitzschutz ist eigentlich ne Wissenschaft für sich.
                            Ein Komplettschutz besteht immer aus Grob- / Mittel- und Feinschutz.
                            Der Grobschutz wird hinter dem Zähler montiert, der Mittelschutz im Hauptverteiler, und der Feinschutz direkt am Gerät / Steckdose.
                            Deshalb hat auch deine Steckdosenleiste den Geist aufgegeben, da Du effektiv nur den Feinschutz realisiert hast. Der Grobschutz fängt erst mal den grossen Knall ab. Durch die Induktion entstehen aber immer noch kleine Stromspitzen, die dann der Mittel und Feinschutz aus der Anlage rausfiltert.
                            Und dann bräuchtest Du auch den 4 Kanaligen mit 3xL +N +PE da ich mal davon ausgehe das Du ein TN-C-S Netz hast so wie es eigentlich schon seit ein Paar Jahrzehnten Standart ist

                            Kommentar


                              #29
                              Ah super danke, dann könnte ich ja mit einer Ableiterkombi 1+2 eigentlich ja gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil 3 Meter neben den Zählerschrank is meine Hauptverteilung.

                              Zählerschrank = Ableiterkombi 1+2
                              Hauptverteilung= Geräteschutz

                              oder

                              Zählerschrank = Schutz 1 (Blitz)
                              Hauptverteilung = vor FI Schutz 2 (Überspannugsschutz)
                              Nach FI Geräteschutz

                              habt ihr mit dieser Variante erfahrung? welche wär besser oder gleich gut?

                              Kommentar


                                #30
                                Wohl wahr, ne wissenschaft für sich.. Aber soweit mein Laien-Kenntnissstand gehört der Grobschutz vor den Zähler möglichst unmittelbar nach dem HAK..

                                Makki
                                EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                                -> Bitte KEINE PNs!