Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
ich werde ca. 55 Busteilnehmer an einer Linie haben. Reicht dafür eine Spannungsversorgung mit 640mA aus ? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn die 640mA nicht ausreichen ? Eine neue Linie möchte ich nicht aufbauen.
Der Wert wird nicht gemessen. Bei den Produktdaten ist der Verbrauch hinterlegt, die ETS summiert nur auf.
Der "Netzteilbereich" heißt korrekt Liniensegment.
Eine Linie kann aus 256 Geräten bestehen, wobei jeweils maximal 64 in einem Segment (also in Summe 4 Segmente) sein dürfen. Die einzelnen Segmente werden mittels Linienverstärker (nicht Linienkoppler!) aneinandergehängt. Jedes Segment braucht natürlich seine eigene SV.
Gruß Matthias
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Und es soll doch tatsächlich Netzteile geben, die nicht schon bei 641mA aussteigen - und einiges mehr können, als die Spezifikation verlangt.
Aber gibt es nicht noch andere Gründe für die Begrenzung auf 64 Geräte?
Ich meine, die heutigen Controller benötigen für die wenige Arbeit die die Mehrheit der Teilnehmer verrichtet immer weniger elektrische Leistung, da sind Tastsensoren mit 2mA Stromaufnahme und weniger denkbar und plötzlich könnte ich dann bis zu 256 Geräte an ein Segment hängen, nur weil die zusammen weniger als 640mA benötigen? War da nicht noch etwas anderes im Spiel?
Es gibt abe auch Geräte, die mehr ziehen, teilweise als zwei Buslasten gerechnet werden: das IR-gateway ist so ein Fall, bestimmte Tastsensoren (manche brauchen sogar Hilfsspannung), KNX-Stellantriebe...
Nochmals: haltet euch an die Spezifikationen, dann habt ihr keine unschönenen Effekte.
Was KANN, MUSS nicht.
Gruß Matthias
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
Das grüne Kabel ist ja nicht nur zur Spannungsversorgung der Teilnehmer da, sondern soll auch noch Signale übermitteln. Also geht es außer um den Stromverbrauch auch um die dynamischen Eigenschaften wie z.B. Signaldämpfung.
Klar ist das mit den 64 Teilnehmern keine harte physikalische Grenze, aber das System ist halt so ausgelegt, dass es damit (wenn auch die anderen Richtlinien wie max. Leitungslängen eingehalten werden) sicher geht. Und das, ohne dass man alles durchmesen muss.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.