    Hallo,

    ich hab mich nun auch endlich mal an das HS Update gewagt. (das schwierigste war das mitgelieferte Kabel wiederzufinden )
    Von den neuen Möglichkeiten bin ich echt begeistert! großes Lob an Gira, DACOM und die Betatester.
    mir ist jetzt aufgefallen das seit dem Update einige Exceptions auftauchen die mir nichts sagen.

    genauer:
    Stamm-Error

    CMeldungBSItem SpeicherID : [4122L, 5L, 6L, 'transponder', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 0L, 272L]

    Exceptions

    24.07.2007 17:25:28 (2)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 129, in doSendClient
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 237, in SockSendDat
    error: (104, 'Connection reset by peer')24.07.2007 17:25:46 (1)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 208, in Main
    error: (104, 'Connection reset by peer')24.07.2007 21:57:16 (239)
    Diagramm (Außentemp. 24h) zu gross
    Soll: 191,103 / Ist: 154,11125.07.2007 07:00:28 (4)
    File "/hs/compile/hs_baum.py", line 68, in workRecv
    error: (104, 'Connection reset by peer')25.07.2007 07:00:28 (1)
    File "/hs/compile/hs_baum.py", line 119, in workSend
    error: (9, 'Bad file descriptor')

    ist das irgendwas beängstigendes?
    mir ist noch nicht nicht Aufgefallen das irgendwas nicht mehr funktioniert, aber das heißt ja nichts...
    In welche Richtung sollte ich da suchen?
    oder doch bei der DACOM Crew nachfragen?

    Gruß
    Frank
    Viele Grüße
    Frank

    #2
    Zu den Exceptions kann ich nichts sagen.
    Stamm-Errors hatte ich auch ein paar nach dem Update.
    Entferne einfach den betreffenden Logikbaustein und lege ihn neu an.

    Kommentar


      #3
      Zitat von viceversa Beitrag anzeigen
      Entferne einfach den betreffenden Logikbaustein und lege ihn neu an.
      und wie finde ich den betreffenden Baustein?
      Viele Grüße
      Frank

      Kommentar


        #4
        und wie finde ich den betreffenden Baustein?
        ......./Gira/HS/Experte/logic/BausteinNummerBausteinname.hsl
        Gruß Christian

        Kommentar


          #5
          Ich glaube damit war gemeint einen (verwendeten) Baustein aus einer Logik rauszunehmen und nicht den Baustein selber zu löschen oder?

          Außerdem sehe ich in der Fehlermeldung keine Numemr die einem Logikbaustein entsprechen würde, höchstens die Verwendungs ID 4122 (wenn ich das richtig sehe)

          Gruß
          Frank
          Viele Grüße
          Frank

          Kommentar


            #6
            .....wie war das so schön:

            nachdem ich nun auf die Frage mit dem Logikverzeichniss geantwortet habe ist mir aufgefallen, dass das nicht mit der Exeption zu tun hat.
            Aber nun kennst Du jedenfalls auch den Verzeichnisspfad für die Logik

            Bei dem HS ist irgend ein Diargamm zu groß und das meckert er an
            Gruß Christian

            Kommentar


              #7
              Hi Christian,

              aber den Pfad kannte ich dann doch schon ;-)

              das Diagramm habe ich mir schon ein paar mal angeguckt, keine Ahnung was ihn daran stört... naja, werde es noch weiter versuchen,
              Sagen dir die anderen Meldungen evtl. was?

              gruß
              Frank
              Viele Grüße
              Frank

              Kommentar


                #8
                mach das Diagramm mal kleiner

                an den anderen bin ich dranné .........
                Gruß Christian

                Kommentar


                  #9
                  hast du externe Schaltpunkte in dem HS Projekt oder irgendwas was auf einen externen Server zugreift?
                  File "/hs/compile/hs_server.py", line 129, in doSendClient
                  bei Logik würde da hs_logik.py stehen
                  Gruß Christian

                  Kommentar


                    #10
                    Externe Schaltpunkte nicht, es gibt aber webabfragen und bildauslagerungen auf ftp server...
                    Viele Grüße
                    Frank

                    Kommentar


                      #11
                      Hast du eigentlich auch das komplette Projekt nach dem Update neu übertragen?
                      Die ganzen server.py werden irgendiwe mit den Abfragen zu tun haben. Die sind Günther vertrauter als mir
                      und die fkt.py ist mir noch nicht untergekommen.......
                      Gruß Christian

                      Kommentar


                        #12
                        Mail die Exeptions mal an Dacom, die freuen sich, nach eigener Aussage, immer über Exeptions und so kommt schnell Gewissheit ins Dunkel.
                        Gruß Christian

                        Kommentar


                          #13
                          Klar habe ich das Projekt komplett übertragen,
                          die ganzen Webabfragen scheinen auch zu funktionieren...
                          vielleicht findet sich ja noch ein wissender...

                          Die Diagrammexception kommt übrigens immer wenn ich eine Visu Seite mit einem (verkleinert) eingefügtem Diagramm aufrufe, (schon verschiedene skalierungen versucht) ich probier weiter

                          Gruß
                          Frank
                          Viele Grüße
                          Frank

                          Kommentar


                            #14
                            Hast du da ellenlange Texte im Diagramm oder reicht die Fläche an sich nicht? Die Exeptions sagt dir ja soll/ist.
                            Aber selbst mit Fehler wird das Diagramm angezeigt - also such nicht wochenlang
                            Gruß Christian

                            Kommentar


                              #15
                              @eib-starter

                              Hast recht, es ist offensichtlich keine Logik. Aber irgendwo muß ja was mit: "Türen öffnen durch Transponder" realisiert sein.

                              Wenn es eine Logik wäre, dann natürlich nichts in den Dateien des Experten ändern, sondern nur den Baustein im gafischen Logikeditor löschen und wieder einfügen.

                              Bei mir waren einige Logikbausteine und Archive die Ursache für diese Stamm-Errors. Übrigens gibt es hier im Forum schon ein Topic dazu. Lies auch mal dort.