    #31
    @Höhlenbär: Poste mal einen Screenshot deiner Topologie.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel

    Kommentar


      #32
      Also ich hab mal mit der BJ Hotline gesprochen und auch Erfolg gehabt.

      Falls jemand ein ähnliches Problem hat hier die Schritte die zum Erfolg geführt haben.

      1.) in Datei --> Projekt-Eigenschaften --> Backbone-Linie auf Twisted Pair stellen
      2.) im Bereich --> Eigenschaften --> Medium auf Twisted Pair stellen
      3.) in der Powernet Linie die System ID Prüfen und auf die aktuelle einstellen
      4.) Über die Twisted Pair Seite der Kopplers programmieren.

      bei mir Lag der Fehler an der Einstellung des Bereiches

      Danke an alle die geholfen haben.

      Gruß Höhlenbär
      Gruß

      Guido