    #16
    Im Experten nicht in der ETS

    Projekt - Projekteinstellungen - EIB & iETS - Socket Timeout (ganz unten)

    Gruß
    Frank
    Viele Grüße
    Frank

    Kommentar


      #17
      Iets <-> Hs

      Bei mir funktioniert der Busmonitor aber die Programmierung der Ggeräte geht nicht !!!

      ETS3 --> Internet ---> HS ---> Gira IP Router 901001


      Könnt ihr mir da Helfen ?


      mfg

      Beppo

      Kommentar


        #18
        Ja, könnten wir.

        aber nicht mit den Informationen, die wir nicht haben.

        Kommentar


          #19
          Sorry,

          also bei mir funktioniert der Gruppenmonitor ohne Probleme.
          Aber bei der Programmierung oder z.B beim Abfragen der Geräteinfo
          gibt es eine Fehlermeldung "Gerät mit der Adresse 1.1.47 kann nicht gefunden werden " (siehe ETS1.jpg).

          Die Verbindung wird folgen hergestellt:

          ETS3 --> WLAN --> DSLRouter --> Internet (DNYDNS) --> DSLRouter -> WLAN -> Homeserver -> Gira IP-Router - EIB-Bus


          mfg

          Jörg Beppler (Beppo)
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #20
            Auch schon mit dem Parameter "Socket-Timeout" gespielt?
            Busmonitor und Programmierung sind zwei Paar Schuhe. Beim Programmieren haben die Telegramme einen erheblich "längeren" Weg als beim Monitor.
            Wie sieht´s mit den Parametern im IP-Router aus?

            SCREENSHOTS,SCREENSHOTS!

            Ach ja: Schon bemerkt, daß die physikalische Adresse des IP-Routers und der HS-BCU identisch sind?
            Gruss aus Radevormwald
            Michel

            Kommentar


              #21
              Problem nach Update auf Firmware V2.2 Offiziell (nicht RC)

              Hallo,

              wir hatten ein ähnliches Problem mit der Verbindung über Internet nach dem Update der Firmware und des Experten von V2.2 RC auf V2.2 'Offiziell'. Durch Verringern des Socket-Timeout auf 5 Sekunden konnte auch hier das Problem gelöst werden. Die ETS Version ist 3.0d Patch A.

              Super, das Forum

              Grüße,

              Christian Grebe
              Werner + Grebe GmbH
              EIB/KNX-SystemIntegrator
              www.werner-grebe.de

              Kommentar


                #22
                @Beppo

                Ich hab das leider noch nicht getestet, rein theoretisch: Geht es nicht auch ETS -> Internet -> GIRA IP Router (gekürzt) also einfach nicht via HS?

                In der ETS kannst Du doch auch auf einen GIRA IP router verbinden!?