Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

2 Rolläden über eine Taste / stehe auf Schlauch

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    2 Rolläden über eine Taste / stehe auf Schlauch

    Hallo zusammen,

    bin gerade dabei einige Geräte zu parametrieren.

    Jetzt möchte ich zwei Rolladenausgänge [Hager TXA223] über einen Taster [Merten Multifunktion 6227]. Habe die GA auf den entsprechenden Taster gelegt, er fährt aber nur ein Rollo.

    Lege ich die gleichen GA auf zwei Tasten klappts.

    Hat da jemand spontane Rat??

    Danke und Grüße von der Baustelle

    #2
    Die sendende GA in jedem betroffenen Jalousiekanal eintragen.

    Ein Taster(objekt) kann immer nur 1 GA senden - siehe Basics.
    Gruss
    GLT

    Kommentar


      #3
      Danke für die ultraschnelle Antwort. Dann kann ich das ganze nur über eine Szene lösen?

      Weiss denn jemand was die Einstellung "zentral" am Taster bewirkt?

      Kommentar


        #4
        Nein nein... keine Szene...

        ... du legst einfach eine Gruppenadresse an in die du den Taster und die beiden Objekte der Rolladenaktoren reinlegst.

        Ein Taster kann immer nur eine GA senden...

        Gruß epogo
        Gruß Stephan

        Kommentar


          #5
          Zitat von theLuckystar Beitrag anzeigen
          Dann kann ich das ganze nur über eine Szene lösen?
          Wieso Szene?

          Du erstellst 2 GA, diese trägst Du im Tasterobjekt (jeweils eine) in den entsprechenden Sendeobjekten (Langzeit, Kurzzeit) ein; die gleiche GA trägst Du im z.B. Kanal A UND im Kanal B in den entsprechenden Objekten ein und voila.
          Gruss
          GLT

          Kommentar


            #6
            Hey, COOl!!! Läuft!!!


            DANKE

            Kommentar

            Lädt...
            X