Hier ein Beispiel, was ich meine:
Rot: Solltemperatur
Blau: Isttemperatur
Grün: Stellgröße
Bei 17.13 (17.12 13:00) sieht man bei Erreichen der Solltemperatur den Sprung der Stellgröße auf 0
Grüße
Joachim
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jung RCD 20XX Temperaturregelung sprunghaft
Einklappen
X
-
Jung RCD 20XX Temperaturregelung sprunghaft
Moin, moin,
ich hab einige Jung RCD 20xx Raumcontroller im Einsatz und bei denen schon häufig bemerkt - ich zeichne den Temperatur- und Stellgrößenverlauf im Homeserver auf - , dass die Stellgröße direkt beim Erreichen der Solltemperatur auf 0 springt. Das Selbe passiert beim Umschalten der Betriebsart z.B. von Komfort auf Stand-by obwohl die Solltemperatur für beide Betriebsarten noch nicht erreicht ist. Verständlich, aber auch ein bisschen ärgerlich ist die Umschaltung auf Frostschutz durch Öffnen eines Fensters. Die Ventile fahren gleich zu - das ist richtig so - brauchen aber nach Schließen des Fensters dann wieder Stunden um aufzufahren, da vermutlich der Intergralteil der PI-Regelung beim Wechsel der Betriebsart auf 0 gesetzt wird.
Hat jemand das gleiche Problem? Weiß jemand Rat? Liest jemand von Jung hier mit?
Grüße
JoachimStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: