Hallo,
trotz Suche bin ich hier im Forum nicht weitergekommen. Ich bin gerade dabei mein EIB zu programmieren. Soweit klappt alles super, auch als Newbie. Die normalen Tastsensoren funktionieren einwandfrei. Nur ich habe mit den Smart Sensoren Probleme.
Ich habe die Up Busankoppler normal mit der Adresse versehen. Danach habe ich die Applikation hochgeladen. Version 3. Doch wenn ich auf Geräteinfo gehe kommt dann,
Allgemein Maskenversion 1.2
Physikalische Adresse 1.1.3
Gerätehersteller GIRA Giersiepen
Busspannung 28,4V (±0.5V)
Programmiermodus Aus
Ausführungsfehler OK ($FD)
AST-Typ (Hardware) Seriell: Async message protocol
Applikationsprogramm Programm 8 500F F1
Gerätetyp $500F
Version 15.1
Ausführungszustand Läuft ($1E)
AST-Typ (Software) Kein Adapter
Laut meinem Wissen ist das die alte 2er Version. Und wenn ich dann in den Parametern etwas wie z.B. das Display umstelle, kommt folgende Fehlermeldung:
body { font: messagebox; background: buttonface; margin:0.5ex } Programmieren (Part): 1.1.3 SmartSensor V2 Kinderzimmer
Start: 19:23:32, Ende: 19:23:32
Das zur Zeit im Gerät geladene Applikationsprogramm ist nicht das projektierte Applikationsprogramm. Sie können versuchen, das Gerät vollständig statt partiell zu programmieren.
Woran liegt das, bzw wie kann ich die V3 auf den Smart Sensor bekommen, dies klappt auch trotzdem entladen und zahlreichen anderen Versuchen nicht. Oder habe ich einen anderen Denkfehler.
Bin um jeden Tipp dankbar,
MFG Christian
trotz Suche bin ich hier im Forum nicht weitergekommen. Ich bin gerade dabei mein EIB zu programmieren. Soweit klappt alles super, auch als Newbie. Die normalen Tastsensoren funktionieren einwandfrei. Nur ich habe mit den Smart Sensoren Probleme.
Ich habe die Up Busankoppler normal mit der Adresse versehen. Danach habe ich die Applikation hochgeladen. Version 3. Doch wenn ich auf Geräteinfo gehe kommt dann,
Allgemein Maskenversion 1.2
Physikalische Adresse 1.1.3
Gerätehersteller GIRA Giersiepen
Busspannung 28,4V (±0.5V)
Programmiermodus Aus
Ausführungsfehler OK ($FD)
AST-Typ (Hardware) Seriell: Async message protocol
Applikationsprogramm Programm 8 500F F1
Gerätetyp $500F
Version 15.1
Ausführungszustand Läuft ($1E)
AST-Typ (Software) Kein Adapter
Laut meinem Wissen ist das die alte 2er Version. Und wenn ich dann in den Parametern etwas wie z.B. das Display umstelle, kommt folgende Fehlermeldung:
body { font: messagebox; background: buttonface; margin:0.5ex } Programmieren (Part): 1.1.3 SmartSensor V2 Kinderzimmer
Start: 19:23:32, Ende: 19:23:32
Das zur Zeit im Gerät geladene Applikationsprogramm ist nicht das projektierte Applikationsprogramm. Sie können versuchen, das Gerät vollständig statt partiell zu programmieren.
Woran liegt das, bzw wie kann ich die V3 auf den Smart Sensor bekommen, dies klappt auch trotzdem entladen und zahlreichen anderen Versuchen nicht. Oder habe ich einen anderen Denkfehler.
Bin um jeden Tipp dankbar,
MFG Christian
Kommentar