Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem mit eibd/bcuaddrtab

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Das ganze läuft auf einem WRT54GL.
    Bin mittlerweile aber wieder auf die USB Schnittstelle ausgewichen, da ich das Problem nicht weiter eingrenzen konnte.

    Trotzdem Danke für die Hilfe/Input!



    sonnige Grüße aus Österreich
    Martin
    sg martin

    Kommentar


      #17
      Hallo,
      ich glaube ich habe ein sehr ähnliches Problem wie anfangs in diesem Thread beschrieben. Ich schaffe es nicht mit meiner RS232 Buszugriff zu bekommen.
      Habe von Gira eine Schnittstelle RS232 UP 0504xx + BA 064500.

      Folgendes Daten habe ich mit KNXLive 0.3 gesammelt.
      Code:
      root@1[knoppix]# bcuaddrtab -t 1023 ft12:/dev/ttyS0
      Layer 1(08089668,50C1498B) Open
      Layer 1(08089668,50C1498B) Opened
      Layer 1(08089668,50C1498B) SendReset
      Layer 1(08089668,50C1498B) Send(007): A9 00 12 34 56 78 0A
      Layer 0(08089668,50C1498B) Send(004): 10 40 40 16
      Layer 1(08089668,50C1498B) Send(006): 43 00 00 00 00 00
      Layer 0(08089668,50C1498B) Recv(001): E5
      Layer 0(08089668,50C1498B) Send(014): 68 08 08 68 73 A9 00 12 34 56 78 0A 3A 16
      Layer 0(08089668,50C1498B) Recv(001): E5
      Layer 0(08089668,50C1498B) Send(013): 68 07 07 68 53 43 00 00 00 00 00 96 16
      Layer 0(08089668,50C1498B) Recv(001): E5
      Layer 0(08089668,50C1498B) Recv(013): 68 07 07 68 F3 86 00 00 00 00 00 79 16
      Layer 0(08089668,50C1498B) Send Ack(001): E5
      Layer 1(08089668,50C1498B) Recv(006): 86 00 00 00 00 00
      Layer 1(08089668,50C1498B) Send(011): 41 00 00 00 00 00 03 02 01 01 16
      Layer 0(08089668,50C1498B) Send(018): 68 0C 0C 68 73 41 00 00 00 00 00 03 02 01 01 16 D1 16
      Layer 0(08089668,50C1498B) Recv(001): E5
      Layer 0(08089668,50C1498B) Recv(018): 68 0C 0C 68 D3 8E 00 00 00 00 00 03 02 01 01 16 7E 16
      Layer 0(08089668,50C1498B) Send Ack(001): E5
      Layer 1(08089668,50C1498B) Recv(011): 8E 00 00 00 00 00 03 02 01 01 16
      Layer 0(08089668,50C1498B) Recv(018): 68 0C 0C 68 F3 89 00 00 00 00 00 03 02 40 01 16 D8 16
      Layer 0(08089668,50C1498B) Send Ack(001): E5
      Layer 1(08089668,50C1498B) Recv(011): 89 00 00 00 00 00 03 02 40 01 16
      read failed
      
      root@1[knoppix]# cat /proc/tty/driver/serial
      serinfo:1.0 driver revision:
      0: uart:16C950/954 port:00000400 irq:3 tx:3272 rx:1884 RTS|DTR
      1: uart:unknown port:000002F8 irq:3
      2: uart:unknown port:000003E8 irq:4
      3: uart:unknown port:000002E8 irq:3
      Einen Master-Reset habe ich auch versucht, hat aber nicht funktioniert oder aber ich hab etwas falsch gemacht. Hab's wie folgt probiert:
      1. Pin 5+6 (links oben + links unten) mit einem Stück Draht gebrückt.
      2. Programmieren Taste am Busankoppler gedrückt und gehalten.
      3. Komplett den Strom vom Bus genommen.
      4. 10 Sekunden gewarten.
      5. Bei gebrückten Pins 5+6 und noch gedrückter Programmieren Taste wieder Strom auf den Bus gegeben.

      Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Bin noch neu hier und für jede Hilfe dankbar.

      Kommentar

      Lädt...
      X