    #16
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    Wobei das ja kein PID-Regler ist - was laut den Regelungstechnik-Experten hier im Forum ja zu einem überschwingen/schwingen der Heizung führen kann?!
    Nö, das ist ein P Regler. (Oder ein PID mit I- und D-Anteil gleich Null...)
    Im Grenzfall ist ein P-Regler übrigens vergleichbar mit einer Zweipunkt-Regelung - die aber gar nicht mal so schlecht ist!

    Ich werd aber trotzdem erst mal mit der PI-Regelung von den WireGate Beispiels-Plugin loslegen...
    TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!