    Hallo,

    hat jemand ne Idee welches Produkt von Berker hinter dieser Applikation steckt "06 00FF 11"
    .... und Tschüs Thomas

    #2
    Hy Thomas,

    da die Applikationskennung wie folgt aufgebaut ist:

    06 Hersteller
    00FF Applikation
    11 Version

    Wird das Geräte meiner Ansicht nach, keine Applikation geladen haben, da 00FF=255 entspricht und diese Kombination meist nicht gibt.

    Du müsstest Direkt bei Berker anrufen und dort die Applikaitonskennung durchgeben. Die haben eine Liste und können Dir sicherlich eine Antwort geben.

    Schon mal die Gruppenadressen zu dem Gerät ausgelsen?

    Kommentar


      #3
      Zitat von Axel Beitrag anzeigen
      Schon mal die Gruppenadressen zu dem Gerät ausgelsen?
      Hallo Axel,

      wenn ich wüste mit welchen Gruppenadressen das verbunden ist

      .... und Tschüs Thomas

      Kommentar


        #4
        Check mal: ETS/ Diagnose/ Geräteinfo. Hier Lese Gruppenadressen mit anhacken.

        Kommentar


          #5
          Hallo Axel,

          Danke, wieder was gelernt, Gerät ist mit keiner GA verbunden also kann ich das vernachlässigen das es im Objekt vorhanden ist aber nicht im ETS-Projekt.
          wenn ich das dann mal irgend wann finde wird es Physikalisch aus dem Objekt entfernt.
          You do not have permission to view this gallery.
          This gallery has 1 photos.
          .... und Tschüs Thomas

          Kommentar


            #6
            Ich würde da zumindest einen Dummy einfügen mit der physikalischen Adresse dass die geblockt ist. Die 1.1.255 würde ich zuerst irgendwo bei den Schnittstellen suchen, ne alte RS232 oder so, passt aber nicht zum AST-Typ. Solche Leichen sind absolut ätzend.

            Kommentar


              #7
              ev. eine Leiche die du einmal eingefügt hast, dann aber nicht umbenannt und zugewiesen hast....
              wenn du die PA mit der ETS nicht findest (Diagnose / Physikalische Adresse/) dann gibt es das ding wahrscheinlich nicht und du kannst es aus der ETS entfernen
              EPIX
              ...und möge der Saft mit euch sein...
              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

              Kommentar


                #8
                Gegen das Nichtfinden spricht doch irgendwie dass er die BCU auslesen kann?

                Kommentar


                  #9
                  1:0 für dich
                  daran habe ich nicht gedacht.....
                  EPIX
                  ...und möge der Saft mit euch sein...
                  Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                  Kommentar

                  Lädt...