    Gestern abend schallten die Rufe meines Sohnes durch das Haus "Licht im Bad geht nicht an".
    Dort hängt ein einfacher (MDT) Präsenzmelder, dieser schaltet normalerweise das Bad-Licht automatisch an (keinerlei Helligkeitssteuerung etc).
    Ich habe einen zweiten Präsenzmelder für die Dusche - auch das Betreten dieser führte nicht zum "normalen" Effekt, dass dort das Licht angeht.

    Bei Lichter (Bad Hauptlicht + Dusche) sind von einem EldoLed Treiber via Dali gesteuert. Als Dali Gateway kommt das IPAS e64 zum Einsatz.

    Heute morgen nun ein bißchen Zeit in den Logs zu stöbern, mit dem Versuch das alles einzugrenzen.

    Als Beispiel hier der Normalfall:
    Mein Präsenzmelder (1.1.127) schickt z.B. um 18:55 -> 18:57 die Signale zum ein+ausschalten des Licht (1/1/4 = Bad OG Licht Schalten)
    Das Dali Gateway (1.1.50) kommentiert das ganze, indem das Statusobjekt des Lichts gesendet wird (1/2/4 = Bad OG Licht Status)


    2015-03-21 18:55:44.081 A_GroupValue_Write 1.1.127 1/1/4 01 1 DPT_Switch 1.001 0 low 6 T_DATA_XXX_REQ 0
    2015-03-21 18:55:44.372 A_GroupValue_Write 1.1.50 1/2/4 01 1 DPT_Switch 1.001 0 low 6 T_DATA_XXX_REQ 0
    2015-03-21 18:57:45.581 A_GroupValue_Write 1.1.127 1/1/4 00 0 DPT_Switch 1.001 0 low 6 T_DATA_XXX_REQ 0
    2015-03-21 18:57:45.875 A_GroupValue_Write 1.1.50 1/2/4 00 0 DPT_Switch 1.001 0 low 6 T_DATA_XXX_REQ 0


    Zur betreffenden Uhrzeit (bzw. kurz davor sieht es allerdings anders aus). Hier das komplette Log gefiltert auf die Gruppenadresse (1/*/4).
    Neu im Spiel ist noch das Wiregate/die Visu (1.1.254), mit der ich als erstes versucht habe, den Dimmwert manuell zu ändern (1/4/4 = Bad OG Dimmwert setzen).

    Konkret sehen wir=> Präsensmelder schaltet 19:07 ein, IPAS reagiert.
    19:09: Präsenzmelder schaltet aus: => keine Reaktion vom IPAS
    19:45: Präsenzmelder schaltet wieder => keine Reaktion vom IPAS (das ist der Zeitpunkt, wo mein Sohn dann auch kein Licht hatte)
    19:47: Ich spiele in der Visu mit den Dimmwerten => daraufhin reagiert der Lichtstatus dann auch.

    2015-03-21 19:07:01.725 A_GroupValue_Write 1.1.127 1/1/4 01 1 DPT_Switch 1.001
    2015-03-21 19:07:01.960 A_GroupValue_Write 1.1.50 1/2/4 01 1 DPT_Switch 1.001
    2015-03-21 19:09:41.553 A_GroupValue_Write 1.1.127 1/1/4 00 0 DPT_Switch 1.001
    2015-03-21 19:45:22.184 A_GroupValue_Write 1.1.127 1/1/4 01 1 DPT_Switch 1.001

    2015-03-21 19:47:28.597 A_GroupValue_Write 1.1.254 1/4/4 19 9.8 DPT_Switch 5.001
    2015-03-21 19:47:28.647 A_GroupValue_Write 1.1.254 1/4/4 00 0.0 DPT_Switch 5.001
    2015-03-21 19:47:28.690 A_GroupValue_Write 1.1.254 1/4/4 22 13.3 DPT_Switch 5.001
    2015-03-21 19:47:28.756 A_GroupValue_Write 1.1.254 1/4/4 7A 47.8 DPT_Switch 5.001
    2015-03-21 19:47:28.801 A_GroupValue_Write 1.1.254 1/4/4 67 40.4 DPT_Switch 5.001

    2015-03-21 19:47:28.821 A_GroupValue_Write 1.1.50 1/2/4 01 1 DPT_Switch 1.001

    Ich weiß nun leider nicht weiter, wie ich meine Analyse fortsetzen soll.
    Irgendwelche Ideen?
    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

    #2
    Welche Version hat dein ipas? Kannst du in der Weboberfläche sehen.

    Kommentar


      #3
      Als Versionsnummer wird 1.1_05 angezeigt.
      Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

      Kommentar


        #4
        Tja, ich hatte ein ähnliches Problem mit einer früheren Version.
        Es gibt noch ein update auf 1.1.7. Das könntest du mal versuchen.

        Kommentar


          #5
          Wie installiert man denn ein Update auf dem IPAS?

          Ich habe das Problem nun den dritten Tag in Folge. Jeweils einmal am Abend geht das Licht im Bad nicht (Logs der letzten zwei Tage noch nicht ausgewertet). Manuelle Bedienung per Visu reagiert dann aber sofort.

          Die letzten drei Wochen wurde an der KNX Konfig nichts gedreht. Naturgemäß sind wir jeden Tag im Bad und vorher ist nie etwas aufgefallen (zu Beginn waren wg. noch fehlender Plisses sogar die Rolläden dauerhaft zu, da wäre es erst recht aufgefallen, wenn es dunkel geblieben wäre).

          Ich habe heute zunächst erstmal das IPAS neu gebootet.
          Werde mich nun parallel an den IPAS Support wenden.

          Wenn noch jemand Ideen hat, wie ich besseres Logging durchführen kann, um mögliche Fehler besser einzukreisen, immer her damit!



          Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

          Kommentar


            #6
            Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
            Wie installiert man denn ein Update auf dem IPAS?
            OK - auf der Webseite findet sich ein Upgrade Tool.
            In Version 1.1.7 gibt es noch behobene Fehler in Zusammenhang mit KNX Fehlern oder Problemen der EVG Versorgung (wobei ich nicht, weiß wie ich feststellen kann, ob das mein Problem ist)
            Problem: Bei Einstellung Verhalten nach KNX Fehler: Gehe auf letzten Wert, funktioniert nicht bei kurzzeitigen Ausfall der EVG Versorgung, bei Abschalten des DALI Gateways werdden Leuchten ausgeschaltet  korrigiert -
            Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

            Kommentar


              #7
              Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
              OK - auf der Webseite findet sich ein Upgrade Tool.
              Dass funktionieren würde, wenn ja wenn es auch die korrekte IP Adresse des Gateway ermitteln würde. Oder ich die IP manuell eintragen könnte
              Aktuell steht es auf 'ner falschen IP und ich bekomms nicht geändert.
              Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

              Kommentar


                #8
                Neustart hat nicht zur Besserung geführt, heute Nacht wieder im Dunklen gestanden
                Effekt der gleiche: Präsenzmelder schaltet irgendwann aus -> Licht geht auch aus aber Dali GW verbleibt im Status "Licht An" (schickt also auch keine Statusänderung, obwohl das Licht aus ist).
                Beim nächsten Schaltbefehl des Präsenzmelders passiert nichts mehr, weil das Dali GW vermutlich denkt, das Licht wäre noch an.

                Dafür habe ich jetzt herausgefunden, wie ich im Upgrade-Tool die IP-Adresse ändern kann: Doppelklick auf das editierbar aussehende Fenster öffnet ein neues Fenster wo die IP wirklich editierbar ist.

                Ich bin nun von Firmware 1.1.5 auf Firmware 1.1.7 und beobachte weiter.
                Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

                Kommentar


                  #9
                  Vielleicht noch zu früh für Langzeit Erfahrung, aber mit der neuen Firmware gibt es aktuell keine Probleme mehr.
                  Und wir sind weiterhin täglich im Bad um zu testen :-)
                  Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.

                  Kommentar


                    #10
                    Liebes IPAS Gateway.

                    Seit drei Wochen ärgerst du mich wieder im Wochentakt.
                    Du reagierst dann einfach nicht mehr auf KNX-Befehle. Beim letzten Mal war auch deine Web-Oberfläche offline. Einfach so abgestürzt?

                    Reboot tut gut - aber das kann doch nicht die Lösung sein, immer in den Keller zu rennen, wenn das Licht nicht mehr geht?

                    Ich gebe dir eine allerletzte Chance. Die Version 1.0.7 wird durch die inzwischen neu verfügbare Version 1.2.0 ersetzt. Wenn meine Frau noch einmal meckert, fliegst du aber!

                    Ich hoffe immernoch, dass wir Freunde werden. Vermutlich bin ich auch nur ein Einzelfall, weil sonst liest man ja nur gutes über dich. Also streng dich ein bißchen an!
                    Autor der SonoPhone, SonoPad und SqueezePad Apps.