    #16
    Bin auch voll in die Falle getappt!
    Herr Gütter bitte baldmöglichst ein "reset Feature" programmieren,
    welches man zB über die rechte Maustaste auf die markierten GAs anwenden kann.

    Danke
    Helmut Lehmeyer

    Kommentar


      #17
      Besteht auch in der 5.0.7 weiterhin

      Kommentar


        #18
        Habe eben die 5.0.8 installiert.
        Es scheint jetzt gefixt zu sein.
        Wenn eine GA nirgends mehr zugewiesen ist, wird der Datentyp wieder undefiniert und die GA kann demzufolge wieder frei zugewiesen werden.

        Ich denke, so macht das auch Sinn...

        Kommentar


          #19
          Hallo,

          leider kann ich das nicht bestätigen (Version 5.0.8).
          Zwar wird die Länge resetet aber der Datentyp bleibt bestehen. Somit hilft leider weiterhin nur Löschen....

          Grüße

          Kommentar


            #20
            Seltsam... Bei mir waren dann beide Felder leer...

            Kommentar


              #21
              Kann das noch jemand nachvollziehen??

              Kommentar


                #22
                Habe auch Version 5.0.8 und gleiches Verhalten. Nur Löschen hilft.

                Kommentar


                  #23
                  Vorgehensweise wie folgt:
                  Markieren der GrpAdr in der GprAdr-Übersicht
                  In den Eigenschaften ist jetzt der Datentyp markiert, z.B. "Schalten"
                  Drauf klicken
                  Taste "Strg" drücken
                  Nochmal drauf klicken - der Typ wurde gelöscht


                  Bei mir (ETS 5.0.8) ging es auch teilweise automatisch wieder weg.
                  Ich habe vorhandene GrpAdr kopiert. Die haben dann den Datentyp mitgenommen. Das Entfernen ging dann wie oben beschrieben.
                  Ist zwar etwas tricki, aber immerhin

                  Gruß
                  Dieter

                  Kommentar


                    #24
                    Ich bin auch eben durch copy/paste der gleichen GA Abfolgen in diese Falle getappt. Der Trick mit Strg klappt leider nur mit einer GA und nicht mit einer ganzen Liste.
                    Zur Lösung des Problems (eine Menge Datentypen mit einmal ändern) habe ich die GAs als csv exportiert, den Export in excel/notepad++ editiert (Datentyp geändert) und wieder importiert.
                    Hat wie gewünscht geklappt.
                    ETS Version 5.0.6

                    Kommentar


                      #25
                      Aktuell ist 5.5.3! Wie wäre es mit einem Update?

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von gogeta Beitrag anzeigen
                        Ich bin auch eben durch copy/paste der gleichen GA Abfolgen in diese Falle getappt. Der Trick mit Strg klappt leider nur mit einer GA und nicht mit einer ganzen Liste.
                        Zur Lösung des Problems (eine Menge Datentypen mit einmal ändern) habe ich die GAs als csv exportiert, den Export in excel/notepad++ editiert (Datentyp geändert) und wieder importiert.
                        Hat wie gewünscht geklappt.
                        ETS Version 5.0.6
                        Bin auch gerade da dran.
                        Es geht auch mit einer ganzen Liste gleichzeitig. Allerdings müssen alle GAs zu anfang den selben Typ haben. Sonst wird der Datentyp in den Eigenschaften nicht angezeigt.
                        Version hier: 5.0.4

                        Kommentar


                          #27
                          Hast du es mal mit einem ets Update probiert oder ist danach die Lizenz weg?
                          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                            Hast du es mal mit einem ets Update probiert oder ist danach die Lizenz weg?
                            tztztz.....

                            Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)

                            Kommentar

                            Lädt...
                            X