Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT SCN-IP000.02 - IP Interface ohne externe Spannungsversorung
Einklappen
X
-
Ein Gast antworteteDie Antwort gibt es hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...34#post1498434
-
Es gibt inzwischen für das .02 Router / Interface eine 1.0.15 Firmware. Weiss wer was der Unterschied zur 1.0.12 Firmware ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo DOB,
schön, dass Du es hinbekommen hast. Der Vollständigkeit halber verlinke ich hier auch nochmal diesen Thread mit einer ähnlichen Problematik: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...it-mailbox-org
Vielleicht ergibt sich ja doch noch eine Gemeinsamkeit.
Grüße,
doenke
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
hallo hjk,
ich habe ein Problem mit meinem IP Interface. Ich bekomme beim Email Versand den Fehler Error 9: Socket unexpectedly closed, sollte dieser nicht eigentlich beseitigt sein?
Ich habe die aktuelle Firmware 1.0.12
Applikationsprogramm ist 1.0, gibt es nich eigentlich schon 1.1? Ich bekomm die aber nicht geupdatet. Beim Update über den Katalog bleibt es bei 1.0.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Edit:
hab das Problem gefunden. Das Modul hat wohl ein Problem mit dem Port 465, wenn ich den Standardport 587 nutze funktioniert es. Ist MDT das bekannt? Email Provider war Strato, der 587 ist eigentlich nur der Backup Port.Zuletzt geändert von DOB; 02.01.2020, 22:39.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe ihn nochmal kpl auf Werkseinstellungen zurück gesetzt... Und dann aber vergeseen, die neue IP zuzuweisen. Nun hab ichs wieder ;-) Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du schon die standard Aktion - Strom aus und nach einigem Warten wieder einschalten versucht? Sieht der Router das Teil?
Viel Erfolg
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich komme gerade nicht mehr auf meinen IP Router drauf und bekomme folgende Fehlermeldung:
Die Busverbindung KnxIpTunneling : MDT KNX IP Router - 192.168.178.200:3671 der Linie 1.1 KNX Innen konnte nicht hergestellt werden.
Die Schnittstelle wird gerade verwendet und hat keine freie Verbindung zum KNX Bus mehr.
Ist mir irgendwie unlogisch... Weiß gar nicht, wer dort alle Verbindungen blockieren sollte?
Aufs web-interface komme ich auch nicht, dort bekomme ich nur den Hinweis: Interface locked
Wrong Password!
Hatte mich gestern verscuht einzuloggen und war mir auch sicher das richtige Passwort zu verwenden... Aber irgendwie dann offensichtlich doch nicht?
Im technischen Handbuch finde ich keinen Hinweis zur Problemlösung...
Kann mir jemand helfen? Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist noch in Arbeit. Die nächste Version ist für Anfang 2017 geplant, da ist das dann mit enthalten.
Gruß
hjk
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es mittlerweile eine Version mit längerer Email Adresse? Oder eine Abschätzung wann das umgesetzt wird?Zitat von hjk Beitrag anzeigen
Ist in Planung, die Email Adresse soll auf 90 Zeichen verlängert werden. Dauert noch ein wenig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank für Info.
Wie wäre es, wenn bis zum beheben des Timingproblems eine Info beim Gerät wäre, wie man es machen soll, das es dann diesen Fehler gibt, es normal ist, u.s.w. oder es zumindest eine Info auf der Herstellerseite diesbezüglich gibt?
Es sind ja schon ein paar Leute betroffen, allein hier im Forum. Und viele denken vielleicht direkt es ist defekt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Verhalten ist normal, bzw liegt an dem Timing der ETS.
Siehe hier:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...139#post905139
Das Timing Problem kann nur in der ETS beseitigt werden, da die ETS ein Reset auslöst, bei dem für kurze Zeit die Verbindung verloren geht.
Die Fehlermeldung ist daher ganz normal.
Einen Kommentar schreiben:
-
Update:
Nun funktioniert es.
Ich habe das Interface auf Werkseinstellung zurückgesetzt, die Datenbank von MDT neu geladen, alles neu angelegt und dann hat das programmieren des Interfaces PA&APP.
Beim programmieren des E-Mail Clients PA&APP kam aber wieder die Fehlermeldung. Aufgrund der geposteten Erfahrungen, habe ich dann nur die APP nochmal programmiert, dies lief dann durch. Nun funktionert das Interface wunschgemäß. Scheinbar gibt es immer noch einen Bug.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
zuerst einmal, ich bin neu in der Welt von KNX und diesem Forum, habe aber schon sehr viel gelesen und im Zuge unserer Hausrenovierung werde ich alles auf KNX um stellen. Ich habe mir jetzt Komponenten von MDT für das 1. Zimmer und Testaufbau geholt (Busspannung STC-0640.01, Rollladen JAL-0410.02, Heizung AKH-0800.02, Taster BE-TA55P4.01 und Interface SCN-IP000.02).
Jetzt zu meinem Problem, dem Interface:
Ich kann nur mit 1 Gerät zur gleichen Zeit auf das Interface / den Bus zu greifen, entweder PC oder Smartphone. Per Android Smartphone habe ich mir verschiedene Apps runter geladen die auch ohne Server laufen, da ich mich noch nicht für eine Visu entschieden habe, bei allen das gleiche Ergebniss.
Das habe ich gemacht:
- Programmieren PA&APP Fehlgeschlagen, die neuen Parameter wurden aber trotzdem übernommen
MDT Interface.JPG
Nur ein Laden der App im Interface ist ebenfalls fehl geschlagen.
- Programmieren PA&APP E-Mail Function Fehlgeschlagen: die neuen Parameter wurden aber auch hier übernommen
MDT Interface Mail.JPG
Nur ein Laden der App im Interface hat hier funktioniert.
- Im Web-Interface die Tunnel über Set geändert, hat funktioniert
MDT Interface Settings2.jpg
Die Tunel Adressen sind in meinem Projekt mit Dummys blockiert
App SW Version: 1.0.03
Bootloader SW Version: 2.2
- Programmieren PA&PP aller anderen Geräte problemlos möglich
- Was mir noch aufgefallen ist, bei jeder Programmierung leuchtet an der Busspannungsversorgung die Bus Error LED. Danach ist sie wieder aus. Dies ist auch wenn nur die Busspannung und das Interface angeschlossen ist.
- Beim programmieren des Interfaces leuchtet auch zusätzlich die Traffic >60% LED
Die Fehlermeldungen des Interfaces sind mir vom Prinzip egal, wenn nur die Tunnel funktionieren würden. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache/ausprobieren kann? Oder ist evtl. etwas defekt?
Einen Kommentar schreiben:
-
sehr schön
... ich hatte das bei mir auch nur durch Zufall gesehen, als die LED zum Switchport mal aus war.
Einen Kommentar schreiben:
-
SUPPPIII und danke... daswar es auch bei mir .. gerade Kabel getaucht nun geht's .. wahnsinn wie sensibel das IP Interface auf schlechte Kabel reagiert...
Nochmal vielen Dank !!!!!!!! Mein Wochenende ist gerettet :-)
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: