Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Vielleicht stehe ich ja gerade mächtig auf dem Schlauch.
Gibt es eigentlich keinen Baustein, welcher einen Wert (Prozentwert) eine gewisse Zeit verzögern kann?
Hi!
Der Baustein heißt Telegrammverzögerung.... da kannst Du jeden Wert auf den Eingang legen und der wird dann mit einer Verzögerung von x Sekunden (anderer Eingang) gesendet....
Grüße
Olaf
Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
Bist du sicher? Denn wenn ich die Beschreibung richtig lese, gibt der Baustein einen 1-bit-Wert aus. Und das kann mit einem Prozentwert nicht funktionieren. Oder sehe ich das falsch?
Hi,
nein du sieht es richtig!.
Du kannst es evtl. hinkriegen mit "Telegrammverzögerung" vor einem "Telegrammgenerator mit Triggereingang".
Weiß ja nicht genau, was du vor hast??!!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar