Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

neue Infos zur Vaillant KNX Anbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • JasonV
    antwortet
    Achso. Ich dachte diese Anschlussleistung bezieht sich nur auf das Außengerät. Habe sowohl das, als auch die Inneneinheit mit Heizstab entsprechend verkabelt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fidelis
    antwortet
    Anschlussleistung von 9kW klingt für mich nach optionaler Heizstab-Unterstützung. Wenn die WP gerade "nur" 2,5kW zieht, dann vermutlich ohne den Heizstab, oder?

    EDIT: Da war wieder jemand schneller. Warum verrät mir mein Browser nicht, dass es schon neue Antworten gab?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Eraser
    antwortet
    Die maximale Anschlussleistung bezieht sich ja auch noch auf die Heizstäbe, welche zur Zeit nicht aktiv sind.
    Je nach Heizung und AZ passt 2,5kW. Das wären bei einer AZ von 4 10kW Heizleistung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JasonV
    antwortet
    Zitat von harp Beitrag anzeigen
    Das kann man mit ebus ja schon alles scripten.
    Gebe aber zu, dass das oft gar nicht so simpel ist.

    Man will es ja auch nicht tagsüber 25Grad im Haus haben, nur weil die Sonne scheint.
    Und Das Wasser ist ja auch in 2h dann auf 70 Grad.
    Irgendwas scripten übersteigt auch meine Fähigkeiten

    Die Temperatur im Haus bliebe ja davon unberührt, weil die Mischpumpe die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung entsprechend beibehält, egal wie heiß das Wasser aus dem Tank kommt.

    Habe gerade die manuelle Speicherladung wieder gestartet und die WW-Solltemp auf 70 gesetzt. Jetzt zieht die Wärmepumpe 2,5kW?! Das erscheint mir wenig bei einer maximalen Anschlussleistung von 9kW...

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Hier stand Unsinn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • harp
    antwortet
    Das kann man mit ebus ja schon alles scripten.
    Gebe aber zu, dass das oft gar nicht so simpel ist.

    Man will es ja auch nicht tagsüber 25Grad im Haus haben, nur weil die Sonne scheint.
    Und Das Wasser ist ja auch in 2h dann auf 70 Grad.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JasonV
    antwortet
    Das habe ich jetzt auch gemacht: Temperatur hoch und Speicherladung sofort. Die WP setzt das aber auch eher gemächlich um.
    SG-Ready hat sie Eingangsseitig schon 3 Zustände, die aber auch keine wirkliche Leistungsaufnahme definieren, was ich sehr schade finde.

    Der Wunsch wäre, dass man der WP eine Leistung zuweist, die sie ziehen darf um Wärme zu erzeugen...

    Im Moment zieht die Pumpe was sie will und die eAutos nehmen einfach den Rest des Überschusses. Sinnvoller fänd ichs, wenn die WP ab Mittags einfach einige Stunden vollgas läuft und verbraucht was die PV hergibt. Schade, dass hier so wenig parametrierbar ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • harp
    antwortet
    Ich setze bei gutem Wetter die WW Wunschtemperatur hoch und habe dadurch eine Speicherüberladung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Stimmt SG-Ready - das stand bei meiner Heizung auch in den bunten Werbeprospekten… und ich fürchte da ist außer Marketing-geblubber nicht viel hinter.

    Im Handbuch ist von SG-Ready nämlich kein Wort zu finden.
    Konzeptionell ist die Wärmpepumpe von außen steuerbar und damit SG-R*E*A*D*Y: Temperaturen, Betriebsmodus und Speicherladung lassen sich zB. von außen über und das ISE Gateway initiieren - Wahrscheinlich auch über App/Internet.
    Eine Funktion zur Speicherüberladung via KNX/eBUS habe ich leider noch nicht gefunden, das geht zur Not aber über simple Kontakteingänge.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JasonV
    antwortet
    Den V32 brauchst du, um die Lüftung an den BUS anbinden zu können und musst den V32 dann als Slave konfigurieren.

    Ich bin gerade dabei, die Gateways für Vaillant, E3DC sowie die Wallboxen entsprechend so einzurichten, dass alles irgendwann mal ordentlich zusammenspielt.

    In meiner Naivität hatte ich angenommen, dass ich die SG-Ready-Zustände auch über das Gateway an die Wärmepumpe geben kann.
    Jetzt in der ETS finde ich dazu nix.
    Ist das wirklich die Realität und ich muss jetzt noch Adern zu den einzelnen Geräten ziehen?
    Zuletzt geändert von JasonV; 03.04.2023, 16:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • saalweide
    antwortet
    Zitat von harp Beitrag anzeigen
    Grundsätzlich entfernen wir uns hier wahrscheinlich ganz schön vom eigentlichen Thema.

    Du musst/solltest erstmal deine Geräte richtig konfigurieren.
    Bei mir läuft die Recovair über einen v32, wie ist das bei dir?
    Sieht dann so aus:
    Code:
    address 18: slave #12, scanned "MF=Vaillant;ID=V32;SW=0117;HW=9802", loaded "vaillant/18.v32.csv"
    wenn du
    Code:
    ebusctl info
    machst.

    Ich mache das Regeln dann über:
    Code:
    mosquitto_pub -m '1' -t 'ebusd/v32/FanLevelDay/set'
    Also sende ich nicht an das VRC sondern den v32 Wandler von der KWL.

    dafür muss die Config dann mindestens diese Einträge enthalten:
    Code:
    *r,,,,,,B509,0D,,,,,,
    *w,,,,,,B509,0E,,,,,,
    r;w,,FanLevelDay,Lüfterstufe Tag,,,,8a03,,,UCH,,,​
    Soweit ich weis, ist mein RecovAir direkt an dem gleichen ebus wie die AroTherm und der UniTower und der Sensocormfort VRC720.
    Habe keine zwei Busse.

    Hab den ebus Koppler auch noch nicht. Wollte erstmal rausfinden, ob mein Szenario in der Theorie geht.
    Da hast du mir schon sehr weiter mit geholfen, vielen Dank.

    Ich würde den hier kaufen https://esera.de/Produkte/12001/eBus-Koppler-USB
    Funktioniert der esera mit ebusd normalerweise oder soll ich lieber warten, bis es eine neue charge von https://ebusd.de/meinadapter/ gibt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • harp
    antwortet
    Zitat von saalweide Beitrag anzeigen
    Meine Frage zielte eher darauf ab, welche Befehle ich zum SensorComfort (VCR720) schicken, muss, damit die Lüftungsstufe "mehr" wird.
    Ob ich dabei die "Stoßlüften" Funktion im VRC720 oder die Lüftungsstufe direkt vorgebe, ist mir fast gleichgültig.
    Hauptsache mehr Luft.
    Grundsätzlich entfernen wir uns hier wahrscheinlich ganz schön vom eigentlichen Thema.

    Du musst/solltest erstmal deine Geräte richtig konfigurieren.
    Bei mir läuft die Recovair über einen v32, wie ist das bei dir?
    Sieht dann so aus:
    Code:
    address 18: slave #12, scanned "MF=Vaillant;ID=V32;SW=0117;HW=9802", loaded "vaillant/18.v32.csv"
    wenn du
    Code:
    ebusctl info
    machst.

    Ich mache das Regeln dann über:
    Code:
    mosquitto_pub -m '1' -t 'ebusd/v32/FanLevelDay/set'
    Also sende ich nicht an das VRC sondern den v32 Wandler von der KWL.

    dafür muss die Config dann mindestens diese Einträge enthalten:
    Code:
    *r,,,,,,B509,0D,,,,,,
    *w,,,,,,B509,0E,,,,,,
    r;w,,FanLevelDay,Lüfterstufe Tag,,,,8a03,,,UCH,,,​

    Einen Kommentar schreiben:


  • saalweide
    antwortet
    Zitat von harp Beitrag anzeigen


    Also "Einzelraumregelung mittels MDT Heizaktoren." geht direkt mit KNX, dafür brauchst du keinen ebusd.
    Stoßlüften mache ich mit meiner RecovAir über ebusd.



    Das hängt con deiner/deinen configs ab.
    Da es, soweit ich weiß, keine standard Config für die RecovAir gibt, ist also keine Antwort möglich.
    Hi Harp,
    vielen Dank für die Infos.

    Ja richtig erkannt, die MDT Heizaktoren nehme ich zur Temperatureinzelraumregelung, kein Problem hiermit.

    Meine Frage zielte eher darauf ab, welche Befehle ich zum SensorComfort (VCR720) schicken, muss, damit die Lüftungsstufe "mehr" wird.
    Ob ich dabei die "Stoßlüften" Funktion im VRC720 oder die Lüftungsstufe direkt vorgebe, ist mir fast gleichgültig.
    Hauptsache mehr Luft.

    Kannst Du mit bitte sagen, welchen Wert du zum Stoßlüften schreibst?

    Vielen Dank und Grüße
    Zuletzt geändert von saalweide; 28.03.2023, 06:45.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Die Vaillant-Geräte sollten vom Installateur ohnehin via eBus verbunden werden. Am besten lasst ihr euch eine eBus Leitung an die Stelle legen wo nachher das eBus<-> KNX Gateway hin soll, z.B in die Verteilung.

    Hinweise für die Verlegung des eBus Kabels finden sich im Handbuch des Sytemreglers VRC720. Vaillant empfiehlt demnach NYM oder H05VV (-F/-U) mit 2x0.75. Bei Leitungen >50m soll es 1.5mm2 sein.
    Zuletzt geändert von jcd; 24.03.2023, 13:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Susanne007
    antwortet
    Was für Kabel/Leitungen sollte man denn zur reovAir und zur WP hin legen damit man dann alles bequem wie hier diskutiert per KNX steuern kann.
    Bei uns werden die Geräte gerade eingebaut und ich habe Angst, das ein wichtiges Kabel für die Steuerung dann fehlt.

    Haben aktuell MDT Heizungsaktoren und die Temperaturfühler in den Räumen (Taster/PM)

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X