Der größte Teil wird nur ausgelesen, die Werte pump ich ebenfalls über node-red in eine influxdb und mit Grafana kommt ein schickes Dashboard raus. Das geht alles mit ein paar Klicks, echt beeindruckend.
Werte setzen hab ich aber auch schon getestet, funktioniert einwandfrei (ich nutze die MQTT-Anbindung vom ebusd). Generell brauch ich das aber weniger, weil die WP selber schon ganz gut alles regelt. Über KNX kann ich halt Kühlung einschalten, aber das kommt erst wieder im Sommer - mal sehen, ob ich das noch automatisiere. Grundsätzlich ist ebusd sehr stabil.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
neue Infos zur Vaillant KNX Anbindung
Einklappen
X
-
Moin Zusammen,
ich habe auch den ISE Vaillant Adapter im Einsatz. Das gleiche Telefonat mit ISE Oldenburg habe ich auch geführt - Man würde sehr gerne weitere Datenpunkte aufnehmen (Speichertemperatur, usw.), aber dies muss von Vaillant natürlich in Auftrag gegeben werden. Man kann es ohne Probleme, aber darf es natürlich nicht (Vaillant Rechte, KNX Zertifizierung).
Die Umsetzung der Funktionalität in Datenpunkten und Werten habe ich z.T. immer noch nicht verstanden. Man hat offensichtlich versucht die Multimatic 700 in KNX zu würgen. Das Problem: Die Multimatic 700 ist in meinen Augen schon eine halbgare Entwicklung mit Entwicklungspotential, denn warum zeige ich dem Kunden Funktionen die gar nicht verfügbar sind (Gas,- Energieverbrauch, Lüftung usw.). Ja, super eine Regelung für alles. Aber nicht jeder Kunde kauft das Gesamtpaket bei Vaillant. Das verwirrt schon. Das ganze in KNX "gewürgt" ist nur noch unglücklich. Dazu überhaupt noch fehlenden Infos die man für ein Smarthome benötigt. Dies ist ausdrücklich kein Vorwurf an ISE, die nach Auftrag Vaillant arbeiten.
Auch der Besuch bei Vaillant Hamburg oder der SHK Messe in Essen brachte nur Schulterzucken. Der Bedarf der Kunden sei bei Vaillant bekannt aber "auf die Entwickler hätte man leider keinen Zugriff".
Vergleicht man die Möglichkeiten/Datenpunkte mit z.B. Wettbewerber Viessmann, dann sieht man das es auch anders geht. Im Netz findet man eine Auftstellung der Kommunikationsobjekte.
Ich würde jedem KNX-Smarthome-Interessierten mit Heizungsbedarf aktuell zu Viessmann raten. Die Vitodens-Anlagen geniessen auch einen guten Ruf und der Umfang der KNX-Umsetzung scheint brauchbar zu sein. Wir hatten leider keine Wahl :/
Es wäre für Vaillant so einfach... Die Daten sind ja alle verfügbar. Für Datenpunktverknüpfungen sollte m.E. noch nicht einmal eine Testzeit von 6 Monaten erforderlich sein. Das müsste (Vermutung) ein reines Customizing sein.
Vaillant muss auch nicht auf ISE einwirken... ISE wirkt bereits auf Vaillant ein...Der KUNDE muss auf Vaillant einwirken. Ich versuche es bereits seit (3) Jahren
(Sorry für den Frust)
Zuletzt geändert von Nice; 26.01.2018, 16:17.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich denke auch, dass ich das so machen werde. Traust Du Dich darüber auch Werte zu geben oder liest Du "nur" Werte aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, ich hab mit dem ebusd, node-red und knxd an einem Nachmittag meine Vaillant Wärmepumpe am Bus gehabt. Mag ja sein, dass das in Euren Augen eine "Bastellösung" ist, aber die funktioniert wenigstens.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich hatte letzte Woche an ISE eine Mail mit der Frage ob Funktionserweiterungen geplant sind geschrieben. Eben kam ein Rückruf aus Oldenburg, es ist z.Zt. leider nichts geplant.
Der ISE Mitarbeiter verwies mich auf Vaillant, die neue Funktionen freigeben müssten.
Ich schätze die Implementierung und Testzeit auf ca. 6 Monate, wenn es in absehbarer Zeit ein Go geben würde, währe eine neue Firmware frühestens in einem Jahr verfügbar.
Ist alles sehr ärgerlich, ich benötige die Temperaturen im Speichers für eine Wasserführende Kamin Anbindung. So muss ich parallel noch PT100x anbauen, obwohl die Werte schon vorhanden sind.
Ich werde auf jeden Fall noch mal an Vaillant schreiben. Sie sollen auf ISE einwirken das Gateway mit neuen Multimatic 700 Versionen auch mit hochzurüsten.
Einen Kommentar schreiben:
-
gibsonrocker Sorry, hab den KNX-Adapter im Kopf gehabt und nicht den programmierbaren Adapter von ISE.
Interessant wäre, ob der ISE-KNX-Adapter irgendwann mal "ausgebaut" wird, damit man mehr Signale hat.
Weiß jemand ob von ISE einer hier im Forum auch aktiv ist?Zuletzt geändert von Eraser; 26.01.2018, 07:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigenDa brauchst Du dann wieder was um auf den eBus zu kommen.
https://www.voltus.de/hausautomation...t-gateway.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Control Mini (oder das große) dient auch als Win Server. Damit Liese sich per Ethernet auf den Esera Adapter zugreifen.
Von KNX aus gibt es keinen direkten zertifizierten weg, also es gibt kein zertifiziertes Gateway KNX>eBus. Außer der 'Umweg' über das ISE Teil.
Die Frage ist, welchen Weg man gehen möchte. Den über Ethernet oder den über KNX. Über Ethernet braucht man eben einen Platz für Software. Da bietet sich ein windows Server an.
Wie gesagt, ich denke außerhalb von Bastellösungen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sorry, ich versteh´s nicht ganz. Was meinst Du mit "vorstellen"?Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenWenn ich das Peaknx Panel nehme, kann ich mir auch die Ethernet>eBus Schnittstelle vorstellen
Du brauchst ja erstmal ein Gerät um auf den eBus zu kommen. Das bleibt leider nie aus. Wären vermutlich verschiedene Arten das zu lösen. Ich würde den Esera Adapter nehmen und ggf. was mit meiner EDOMI-Kiste dazubasteln oder mit RASPI/Audorino etc..
Der ISE-Adapter ist an sich ne feine Sache. Kostet aber schon 400-500 EUR. Dann brauchst Du noch den Esera Busadapter und bist wieder was los.
Edit: Vielleicht würde sich mit dem Esera und der Siemens BCU auch was machen lassen.
Alles in allem wird da nichts out of the box.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehe ich anders. Grundsätzlich hast du recht, aber KNX>eBus direkt gibt es nicht als zertifiziertes Gerät. Wenn ich das Peaknx Panel nehme, kann ich mir auch die Ethernet>eBus Schnittstelle vorstellenZitat von gibsonrocker Beitrag anzeigenDer programmierbare Adapter von ISE ist eher nichts. Da brauchst Du dann wieder was um auf den eBus zu kommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der programmierbare Adapter von ISE ist eher nichts. Da brauchst Du dann wieder was um auf den eBus zu kommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Hinweis mit dem von ISE Programmierbaren Adapter. Den kannte ich noch nicht.
Ich wollte eigentlich mit dem Ethernetadapter von Esera was bauen.
Haben ne Vaillant Öl-Brennwertheizung mit Multinatic 700.
Leider bin ich noch nicht soweit mich darum kümmern zu können. Nächsten Winter will ich aber was von unserer Heizung auf dem Bus sehen in Verbindung mit einem LBS in Edomi.
Zeit bräuchte ich halt das ganze zu schreiben....ihr kennt das ja.
Edit: Das ISE Modul ist ein Witz. Kostet viel und kann nix (zu wenig!!!).Zuletzt geändert von gibsonrocker; 25.01.2018, 16:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe mir unserem Heizungsbauer, der auch einen KNX Eli betreibt, gesprochen. Er hat leider keine Erfahrung mit KNX, Vaillant und Einzelraumregelung ...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: