Ähhh... sry vlt hab ich in meiner ganzen Zeit was übersehen ... aber welcher Aktor kann denn bitte 230V und dann keine 24V schalten. Das ist wie: " Hmmm mein Trecker kann 40t ziehen, aber der Kinderschlitten im Winter, das schafft er nicht ... "
Je nach Aktor muss man etwas gucken, wie das mit den Schalt / Jalousieaktoren ist weiss ich nicht genau. Aber bei einem reinrassigen Schaltaktor sollte jeder Kanal unabhängig von den Anderen sein und dementsprechend alles schalten könne was zwischen 0 und der max Spannung des Aktors liegt. Sprich hier alles zwischen 0 und 230V. Wenn die maximale Stromstärke der einzelnen Kanäle nicht überschritten wird....
Auch die Lösung mit den einzelnen Netzteilen für jeden Kanal, ist naja sehr individuell...
Ein passendes Netzteil für alle und gut ist ..
Gruß
Gringo
Je nach Aktor muss man etwas gucken, wie das mit den Schalt / Jalousieaktoren ist weiss ich nicht genau. Aber bei einem reinrassigen Schaltaktor sollte jeder Kanal unabhängig von den Anderen sein und dementsprechend alles schalten könne was zwischen 0 und der max Spannung des Aktors liegt. Sprich hier alles zwischen 0 und 230V. Wenn die maximale Stromstärke der einzelnen Kanäle nicht überschritten wird....
Auch die Lösung mit den einzelnen Netzteilen für jeden Kanal, ist naja sehr individuell...
Ein passendes Netzteil für alle und gut ist ..
Gruß
Gringo