Hallo zusammen,
sorry für mein kurzfristiges Posting, leider steht der Monteur vor der Tür und möchte die Küche zambauen ...
Ich möchte für die LED-Beleuchtung Leitungen legen, eine davon müsst zwischen die Betonwand und die Rückwand der Küche (Spannplatte), Temperatur im Raum (Sommer ca. 26°C).
Leistung in der Formal = 80W für den Fall des Falles ...
Ganz lieben DANK vorab !!
http://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
Ergebnis der Laengenberechnung
Mit folgender Formel wurde gerechnet:

A = 1,5 mm^2
K = 56 Ohm * mm^2/m
dU = 3 %
U = 24 V
I = 3,33 A
cos Phi = 1
Damit ergibt sich eine Laenge von 9,07 m
sorry für mein kurzfristiges Posting, leider steht der Monteur vor der Tür und möchte die Küche zambauen ...
Ich möchte für die LED-Beleuchtung Leitungen legen, eine davon müsst zwischen die Betonwand und die Rückwand der Küche (Spannplatte), Temperatur im Raum (Sommer ca. 26°C).
Leistung in der Formal = 80W für den Fall des Falles ...
- Wenn ich vom 24V-Travo zu jeder Leuchte mit 1,5mm^2 … dann sollte ich laut der Berechnung auf der sicheren Seite sein, oder ?
- Kann beides, sowohl Litze wie auch Draht verwendet werden ?
Ganz lieben DANK vorab !!
http://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
Ergebnis der Laengenberechnung
Mit folgender Formel wurde gerechnet:

A = 1,5 mm^2
K = 56 Ohm * mm^2/m
dU = 3 %
U = 24 V
I = 3,33 A
cos Phi = 1
Damit ergibt sich eine Laenge von 9,07 m
Kommentar