Wahrscheinlich muss man das für jede einzelne Aufgabe individuell lösen.
Bzgl. Windschutz bei der Markise habe ich z.B. das sinnvolle Vorgehen gelesen, dass der HomeServer/EibPC/eibd einfach früher (= weniger Wind) reagiert als der "normale" Windwächter.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Konzept für eibd-Serverausfall
Einklappen
X
-
Ich habe eine eher simple Lösung ohne weitere Logik-Module implementiert, für den Fall, dass mein eibPC ausfällt:
Für die "alive" Erkennung sendet der Rechner ein zyklisches "in Betrieb" Telegramm (GA).
Über ein nachtriggerbares Treppenhauslicht in einem Aktor (Timeout entspricht gewünschter Reaktionsgeschwindigkeit), dessen Ausgangs- bzw. Status-Objekt invertiert ist, kann man dann über eine Zentral-GA die Steckdosen direkt einschalten.
Den Relaisausgang kann man noch für die Abschaltung diverser Verbraucher verwenden, damit da nichts "anbrennt".
Bei den Tastern könnte man über einen UND-Logik Eingang in den Aktoren die direkte Schaltung der Aktoren über die Taster GA freigeben (+ OR Eingang für GA vom Rechner) falls vorhanden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Konzept für eibd-Serverausfall
Hi Leute!
Da ich ja mittlerweile in meiner KNX-Gedankenwelt soweit fortgeschritten bin das ich für Logiken etc. einen eibd einsetzen werde, stellt sich mir die Frage was passiert/mache ich wenn der Rechner ausfällt?
Optimal wäre wenn man den KNX-Bus in einen Notfallmodus schalten kann sobald der Server ausfällt. Zb wenn eibd-verbindung weg für mehr wie 60sec dannschalte alle steckdosen ein und stelle schalter bzw. BWM/PM auf einfaches Licht EIN/AUS.
Wie realisiert ihr diesen Fall?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: