    Hallo KNX-Gemeinde

    Kennt einer von euch folgende Schnittstelle?

    http://shop.busware.de/product_info....products_id/59

    Bzw. Hat einer hier Erfahrungen?

    Besten Dank schon mal


    Gruß Michael

    #2
    Bei mir läuft die sehr zuverlässig eingesteck am Wiregate über den eibd.

    VG
    Jürgen

    Kommentar


      #3
      Nicht jetzt gerade die hier, sondern die annähernd gleiche von Weinzierl.

      Top Empfehlung für die Anwender welche unabhängig sein wollen. Überall wo 2 Drähte KNX zur Verfügung stehen kann ich diese Schnittstelle nutzen.
      Anklemmen und los geht es.

      Gibt es in einer schönen Plastikbox mit allen erforderlichen Kabel so um die 100 €.

      Kommentar


        #4
        Zitat von redstar Beitrag anzeigen
        Nicht jetzt gerade die hier, sondern die annähernd gleiche von Weinzierl.
        Die sind aber überhaupt nicht annähernd gleich!

        Wenn der USB Stick direkt mit der ETS kommunizieren soll geht nur der Weinzierl. Der o.g. gibt transparent die Daten vom TPUART weiter und kann somit nicht mit der ETS direkt kommunizieren. Da braucht es dann immer noch ein Stück Software (eibd,knxd) dazwischen.

        Kommentar


          #5
          Zitat von do13 Beitrag anzeigen
          Wenn der USB Stick direkt mit der ETS kommunizieren soll geht nur der Weinzierl. Der o.g. gibt transparent die Daten vom TPUART weiter und kann somit nicht mit der ETS direkt kommunizieren. Da braucht es dann immer noch ein Stück Software (eibd,knxd) dazwischen.
          Das stimmt nicht. Es gibt für die Busware zwei verschiedene Firmware-Versionen. Bei einer Version ist direkte Kommunikation mit ETS möglich.

          Kommentar


            #6
            ... kann man selber Flashen. Hier der Link zur FW: http://www.busware.de/tiki-index.php?page=TUL#Firmware

            Kommentar


              #7
              Zitat von Tenbrock Beitrag anzeigen
              Das stimmt nicht. Es gibt für die Busware zwei verschiedene Firmware-Versionen. Bei einer Version ist direkte Kommunikation mit ETS möglich.
              Allerdings wird ab ETS5 (und ETS4 64Bit) kein serielles FT1.2 Protokoll mehr unterstützt. Damit ist dieser Weg nicht mehr zu empfehlen.

              Kommentar


                #8
                Alles klar, ja das war eigentlich der gedanken gang, wie auch redstar schon sagt, einfach so ne Schnittstelle quasi für die
                Jackentasche.

                Ok Wenn das ganze aber mit der ETS5 nicht mehr geht, werd ich wohl auf die Weinzierl gehen müssen, denn ich möchte die
                Schnittstelle ja gerne auch längerfristig nutzen können.

                Vielen Dank euch allen, für eure Kommentare.

                Gruß Michael

                Kommentar


                  #9
                  Den Weinzierl USB Stick ist bei mir auch immer in der Notebooktasche. Das Gehäuse habe ich mit mit Tesafilm etwas stabiler gemacht und an die Schraubklemmen für die Busleitung ein Stück flexible rot-schwarze Doppelader angeschlossen, vorne zwei stabile Pins angelötet, die man auch wieder problemlos aus den Wagoklemmen bekommt. Im Serviceeinsatz sehr praktisch!

                  Gruß,
                  Philipp

                  Kommentar


                    #10

                    versehentlich doppelt.
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2015, 12:14.

                    Kommentar


                      #11
                      Nicht "Jammern", man gönnt sich ja nichts .
                      Für mich eingentlich fast ein "Muß" für knx-Anwender, welche Flexibilität wünschen und Pionmiergeist besitzen.

                      Nachstehend mal die Box von Weinzierl. Da gibt es nichts zumeckern. Bei der Erstinbetriebnahme sollte diees Gerät eine passende Adresse in der eigenen Topologie zugewiesen bekommen.