Hallo Gemeinde!
Ich bin seit geraumer Zeit dabei, eine KNX-Installation nach und nach zu realisieren.... nun geht soweit alles auch hervorragend,
nur eine Sache will partout nicht funktionieren, die Ansteuerung der Rolladen über 1-Tasten-Bedienung.
Material:
Busch/Jäger 6126/02 2fach Tastsensor, an MDT JAL 0410.01 (glaube ich das er so heißt...) Jalousieaktor/ Rolladenaktor
Kommunikationsobjekte verwendet:
Rolladen Fahren
Rolladen Stopp
Problem:
Konfiguiere ich den Tastsensor als "2-Tasten-Jalousie", so funktioniert alles wunderbar, lässt sich alles fahren.
Wechsele ich im B&J Powertool die Konfiguration auf "1-Tasten-Jalousie" und belasse alle Kommunikationsobjekte wie sie waren, so funktioniert nichts mehr....
In der Konfig lässt sich nichts weiter einstellen, außer der Zeit für Langbedienung und "Rolladen/Jalousie"
Wechsele ich zurück auf 2-Tasten, so geht wieder alles.
Spaßeshalber mal auch die 1-Tasten-Schalten Funktion für eine simple Deckenlampe an einem MDT-12fach-Schaltaktor getestet....selbes Phänomen,
im 2-Tasten-Modus alles wunderbar, 1-Tasten-Modus schaltet nichts.
Mache ich einen systematischen Fehler oder gibt's was besonderes zu beachten, dass ich noch übersehe?
PS: Programmiert wird über das IP-Gateway einer Loxone
Grüße und einen schönen Abend!
Rasmus
Ich bin seit geraumer Zeit dabei, eine KNX-Installation nach und nach zu realisieren.... nun geht soweit alles auch hervorragend,
nur eine Sache will partout nicht funktionieren, die Ansteuerung der Rolladen über 1-Tasten-Bedienung.
Material:
Busch/Jäger 6126/02 2fach Tastsensor, an MDT JAL 0410.01 (glaube ich das er so heißt...) Jalousieaktor/ Rolladenaktor
Kommunikationsobjekte verwendet:
Rolladen Fahren
Rolladen Stopp
Problem:
Konfiguiere ich den Tastsensor als "2-Tasten-Jalousie", so funktioniert alles wunderbar, lässt sich alles fahren.
Wechsele ich im B&J Powertool die Konfiguration auf "1-Tasten-Jalousie" und belasse alle Kommunikationsobjekte wie sie waren, so funktioniert nichts mehr....
In der Konfig lässt sich nichts weiter einstellen, außer der Zeit für Langbedienung und "Rolladen/Jalousie"
Wechsele ich zurück auf 2-Tasten, so geht wieder alles.
Spaßeshalber mal auch die 1-Tasten-Schalten Funktion für eine simple Deckenlampe an einem MDT-12fach-Schaltaktor getestet....selbes Phänomen,
im 2-Tasten-Modus alles wunderbar, 1-Tasten-Modus schaltet nichts.
Mache ich einen systematischen Fehler oder gibt's was besonderes zu beachten, dass ich noch übersehe?
PS: Programmiert wird über das IP-Gateway einer Loxone
Grüße und einen schönen Abend!
Rasmus
Kommentar