Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Raumtemteraturregler

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Raumtemteraturregler

    Hallo, habe einen Berker BI.Q Raumregler und einen Homeserver 3. Die Santardtemperatur auf dem Regler ist 20° wenn ich diese erhöhe bzw verringer auf beispielsweise 18° passiert folgendes: Im Quadclient wenn ich da 15° eingebe stellt der wert sich auf 13° wenn ich 23° einstelle stellt er sich auf 20°, Also das ganze ist 2° verschoben. Der Wert ist immer um die Gradzahl verschoben um die ich den Regler von der Standarttemperatur abweicht. Mus ich irgendwelche Flags auf lesen, schreiben, übertrageb, etc. setzen? Hat einer dazu eine Lösung?

    #2
    Fehlt da die Rückmeldung für die Sollwertverschiebung? Wie bekommt der Homeserver bzw. der Raumregler mit, wenn der Sollwert verschoben wird?

    Kommentar


      #3
      Servus,

      ich glaube eher, dass der Regler im Standbymodus läuft......

      lg
      norbert

      Kommentar


        #4
        Was und wo soll ich was einstellen bzw ändern?

        Kommentar


          #5
          Servus,

          hast du eine Betriebsmodusumschaltung parametriert? - den Regler in den Komfortbetrieb schicken.
          Wenn nein: kannst du einstellen "Betriebsmodus nach reset"? - hier Komfort wählen

          Möglicherweise ist das ja nicht die Ursache deines Problems - aber am Display solltest du den Betriebsmodus sehen....

          Kommentar


            #6
            Ja ich habe Betriebsmodus, Basis Soll Temp, Ist Temp parametriert. Der regler wird meist im Komfortbetrieb betrieben.

            Kommentar


              #7
              Kann mir noch jemand was dazu sagen? evtl. welches KO vom Regler (ist-temperatur, basis-sollwert soll-temperatur) wird in der visu mit (Basis-sollwert, soll-temperatur, ist-temperatur) verknüpft? 1 zu 1?

              Kommentar


                #8
                Du verstellst warscheinlich den Basis-Sollwert und nicht die Soll Temperatur wo möglich ist die Verknüpfung falsch, wenn du die Raumtemperatur verändern willst musst die Soll Temperatur ändern

                Kommentar


                  #9
                  Das werde ich mal Checken Markus. Werde mich bei dir melden?
                  Aber nochmal zur info, nicht das wir aneinander vorbei reden. Ich möchte das ändern auf der visu was ich mit der Wippe vom Raumregler ändere.
                  Zuletzt geändert von Timowald; 10.11.2015, 21:32.

                  Kommentar


                    #10
                    Ja klar, du willst die Solltemperatur im Raum ändern. Schau auch mal ob das in den Parametern des Regler aktiv ist , bei Gira gibt es da z.B. nen Haken Solltemperatur über Bus änderbar

                    Basissollwert: Von dieser Temperaturvorgabe berechnen sich je nach eingestellter Konnex-Betriebsart die Sollwerte.

                    Sollwert: Bei Empfang eines Telegrams auf dieses KO wird - unabhängig vom Betriebsmodus - dieser Sollwert übernommen.

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo Markus. welcher Parameter ist das? Habe Berker Raumregler installiert.

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X