Hallo zusammen!
Habe jetzt dank Manfred endlich verstanden, wie man die Lichtszenen einrichtet.
Trotzdem ist wieder ein Problem aufgetaucht:
Wenn ich eine Lichtszene einschalte (per TS2+ oder Touchterminal) werden tausende von Gruppentelegrammen mit den Gruppenadressen der Lichtszene auf den Bus gesendet. Tausende bedeutet ca. 7000 Stück!! Zumindest habe ich das gestern aufgezeichnet.
Dadurch wird natürlich der Bus lahmgelegt und ich kann andere Dinge kaum schalten, bzw. die Lichtszene ausschalten, weil immer die Gruppenadressen der Lichtszene dazwischen gesendet werden.
Schalte ich dann die Lichtszene aus, ergibt sich ein Blinkgewitter der beteiligten Lampen... ein... aus... ein... aus. Stundenlang wenn's sein muß. Es hilft dann nur, wenn ich in der ETS die Geräte alle zurücksetze.
Hab ich da irgendwas falsch gemacht?
Zwei Fragen habe ich zusätzlich noch:
1. Wie legt ihr die GAs für die Lichtszenen an... für jeden Kanal eine GA, oder nehmt ihr eine komplette Lichtszene zusammen in eine GA?
2. Ich lasse über Rückmeldeobjekte den Status der Taster anzeigen. Bündelt ihr die Rückmeldeobjekte eines Aktors in EINER GA oder kommt zu jeder GA eine eigene Rückmelde GA dazu?
Danke für Eure Hilfe!
Habe jetzt dank Manfred endlich verstanden, wie man die Lichtszenen einrichtet.
Trotzdem ist wieder ein Problem aufgetaucht:
Wenn ich eine Lichtszene einschalte (per TS2+ oder Touchterminal) werden tausende von Gruppentelegrammen mit den Gruppenadressen der Lichtszene auf den Bus gesendet. Tausende bedeutet ca. 7000 Stück!! Zumindest habe ich das gestern aufgezeichnet.
Dadurch wird natürlich der Bus lahmgelegt und ich kann andere Dinge kaum schalten, bzw. die Lichtszene ausschalten, weil immer die Gruppenadressen der Lichtszene dazwischen gesendet werden.
Schalte ich dann die Lichtszene aus, ergibt sich ein Blinkgewitter der beteiligten Lampen... ein... aus... ein... aus. Stundenlang wenn's sein muß. Es hilft dann nur, wenn ich in der ETS die Geräte alle zurücksetze.
Hab ich da irgendwas falsch gemacht?
Zwei Fragen habe ich zusätzlich noch:
1. Wie legt ihr die GAs für die Lichtszenen an... für jeden Kanal eine GA, oder nehmt ihr eine komplette Lichtszene zusammen in eine GA?
2. Ich lasse über Rückmeldeobjekte den Status der Taster anzeigen. Bündelt ihr die Rückmeldeobjekte eines Aktors in EINER GA oder kommt zu jeder GA eine eigene Rückmelde GA dazu?
Danke für Eure Hilfe!
Kommentar