Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MERTEN 6306 "mault" nach... (wiedereinschalten nach AUS-Trigger)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    MERTEN 6306 "mault" nach... (wiedereinschalten nach AUS-Trigger)

    Ich habe folgendes Problem:

    wenn ich den BWM via Triggereingang AUS schalte, dann schalter der BWM sofort (oder manchmal auch nach 30sec) wieder ein.
    (es findet natürlich keine Bewegung statt, und es sind keine LED-Leuchten in unmittelbarer Nähe)
    Besonders das sofortige Einschalter ist unklar, weil ich das Sicherheitsobjekt auch für den Triggereingang aktiviert habe.

    Kenn Jemand das Verhalten, oder hat sogar eine Lösung?
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    #2
    nobody?
    Sch***e
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      #3
      das Problem liegt eventuell in der Applikation:
      ich habe das Gerät ausgelesen:
      Bestellnummer $00000063041941010001
      Seriennummer $000C002781D0
      eigenartig - das Gerät ist aber ein 6306...

      Naja Gerät im Produktkatalog gelöscht, 6306xx neu importiert und ein neuens Gerät in das Projekt eingefügt.
      Neu projektiert und programmiert - beim Auslesen wider 6304!!

      GIbt es eine Trick, die Applikation zu ersetzen / updaten?

      entladen/neu programmieren habe ich natürlich schon gemacht...

      Auch ein neues Projekt anlegen und das Gerät einfügen ist erfolglos

      eine neue eib.db und dann das Gerät importieren bringt beim Auslesen idente Ergebnisse...

      Hat jemand von euch eine 6306 im Einsatz und kann die Geräteinfo auslesen und posten?
      Zuletzt geändert von EPIX; 25.11.2015, 22:18.
      EPIX
      ...und möge der Saft mit euch sein...
      Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

      Kommentar


        #4
        Bitte...
        Hat jemand von euch einen MERTEN ARGUS 6306 im Einsatz und kann die Geräteinfo auslesen und posten?
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          #5
          Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
          Bitte...
          Hat jemand von euch einen MERTEN ARGUS 6306 im Einsatz und kann die Geräteinfo auslesen und posten?
          Hallo EPIX,

          habe einen 6306 in meiner Testkiste. Ich kann ihn im Laufe des Wochenendes rausholen, anschließen und dann hier die Info posten. Geduld :-).

          Besten Gruß
          Michael

          Kommentar


            #6
            wäre echt hilfreich - DANKE im Voraus...
            EPIX
            ...und möge der Saft mit euch sein...
            Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

            Kommentar


              #7
              Hallo EPIX,

              mein 6306 outet sich genauso: Bestellnummer: $00000063041941010001. Seriennummer ist anders, sieht aber ähnlich aus. Applikationsprogramm ist Merten 1336 V 1.0.

              Auf welchem Wert sitzt denn die Sicherungspause bei Dir?

              Besten Gruß
              Michael

              Kommentar


                #8
                3 sekunden....

                aber der Präsenzmelder sendet unmittelbar nach dem Trigger-AUS sofort ein EIN
                EPIX
                ...und möge der Saft mit euch sein...
                Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                Kommentar


                  #9
                  so, einmal ordentlich dokumentiert - und ab an den Support...
                  'Mal schauen ob die schon im Weihachtstaumel sind
                  Angehängte Dateien
                  EPIX
                  ...und möge der Saft mit euch sein...
                  Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur