Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steuerung Bypassklappe

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Steuerung Bypassklappe

    Zum externen öffnen/schließen der Bypass-Klappe an meiner Lüftungsanlage muss eine Spannungsversorgung von 24 V / DC an den Kontakt 5/6 auf der Lüfterplatine gelegt werden.

    Wenn die Spannung laut Schaltbild anliegt würde die Klappe öffnen. Zum Schließen der Klappe müsste die Spannung verdreht wieder angeschlossen werden.



    Hat jemand eine Idee, wie ich das über KNX realisieren kann ?

    #2
    Einfache Lösung:

    Relais mit 2 Wechslern dem Aktorausgang nachschalten (Polumkehrschaltung)

    komplizierte Lösung:

    4 Aktorausgänge passend parametrieren

    Jens

    Kommentar


      #3
      JRA/S4.24.5.1

      Sollte funktionieren, wenn mich nicht alles täuscht.
      Gruß Andreas

      -----------------------------------------------------------
      Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
      Deutsche Version im KNX-Support.

      Kommentar


        #4
        24V Rolladenaktor - funktioniert bei mir einwandfrei. Meine Bypassklappe steuere ich mit einem Elsner KNX S1R B4 REG und verwende die 4 Eingänge zur Temperaturmessung der Luftströme.
        Gruß
        Frank

        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

        Kommentar


          #5
          evolution Kurze Frage zu deiner Artikelbezeichnung. Bist du Dir sicher das es REG heisst ? Ich kenne nur die UP.
          My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
          Grüße Olaf Janne

          Kommentar


            #6
            My-Knx-Shop Jupp, ich bin mir sicher. Und ja es ist ein REG.
            Zuletzt geändert von evolution; 13.11.2015, 00:27.
            Gruß
            Frank

            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

            Kommentar


              #7
              Hallo

              Welche Lüftungsanlage habt ihr den, bei dem sich die Klappe steuern lässt. Bei mir geht das glaube ich nicht.

              Markus

              Kommentar


                #8
                Das geht bei meiner KWL auch nur durch einen direkten Eingriff - vorgesehen ist das herstellerseitig eher nicht.
                Gruß
                Frank

                Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                Kommentar


                  #9
                  Bei mir Paul Novus

                  evolution könnte ich mal die Art.Nr. bekommen, müsste ja drauf stehen, Danke.

                  Kommentar


                    #10
                    svirus von was?
                    Gruß
                    Frank

                    Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                    Kommentar


                      #11
                      Elsner KNX S1R B4 REG finde in keinen Shop den Artikel.
                      An den kann ich auch einen Analogfühler anschließen ?
                      Ich wollte noch einen VOC Kanalfühler in der Zuluft anbringen,
                      den gibs aber leider nicht als KNX sonder Analog 0-10V..

                      Kommentar


                        #12
                        Richtig, aber er ist voraussichtlich funktionsgleich mit dem KNX S1E-B4-UP PS (Art.-Nr. 70205).
                        Ein Analogeingang ist nicht vorhanden, die Eingänge können als Binäreingang oder als Eingang für einen NTC 10kOhm Temperaturfühler genutzt werden.
                        Gruß
                        Frank

                        Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                        Kommentar


                          #13
                          mit anderen Worten die REG Version gibt nicht mehr ?
                          BE oder Temperaturfühler benötige ich nicht.
                          Kennt jemand noch Alternativen ?

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von svirus Beitrag anzeigen
                            mit anderen Worten die REG Version gibt nicht mehr ?
                            Nein, sondern noch nicht - aber bald. Einfach noch ein bischen warten...
                            Gruß
                            Frank

                            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                            Kommentar


                              #15
                              wird da nicht ein Tester gesucht....

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X