Welche Komponente verantwortlich für Umrechnung in logarithmische Dali Dimmkurve?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Welche Komponente verantwortlich für Umrechnung in logarithmische Dali Dimmkurve?

    Hallo zusammen,

    ich möchte eine logarithmische Dimmkurve, bekomme diese allerdings nicht hin. Ich verwende folgende Komponenten:

    Lunatone Dali 4Ch LED Dimmer CC
    Siemens N141/31 Dali Gateway
    MDT 4fach KNX-Taster bzw. Visualisierung über EIB-PC

    Der Datentyp meines Gruppenobjekts (Dimmwert setzen) ist 8-Bit vorzeichenlos 5.001 Prozent (0..100%).
    Nun sende ich über die 4 verfügbaren Taster einen Dimmwerte von 26; 51; 204; 230, was Prozentangaben von ca. 10%; 20%; 80%; 90% entspricht.

    Nun hätte ich bei einem Dali Bus erwartet, dass irgendein Teilnehmer die Vorgabewerten derart umrechnet, dass eine Dali-Dimmkurve (logarithmisch) entsteht. Stattdessen werden die Dimmwerte eins zu eins durchgereicht:
    - Vom Taster geht beispielsweise die 204 (für 80%) erst mal ans Gateway
    - Vom Gateway wird die 204 digital an den Dimmer übermittelt, was ich mit einem Oszi und Dekodierung des Dali Signals auch überprüft habe.
    - Der Dimmer macht aus den 204 dann ein PWM Signal: 80% an; 20% aus. Spätestens hier hätte ich erwartet, dass gemäß Dali Dimmkurve erst 25% ankommen.

    Bei der ganzen Thematik macht es keinen Unterschied, ob ich die Dimmwerte über den Taster oder eine Visualisierung über den EIB-PC vorgebe.

    Welche Komponente ist für die Umrechnung in eine Dali Dimmkurve zuständig? Gateway oder Dimmer?

    Viele Grüße

    DJens

    #2
    Der Dimmer. Manche Dali Dimmer/EVGs lassen sich umschalten linear/logarithmisch.

    Kommentar


      #3
      Genau wie hjk sagt, das EVG selbst macht das, wenn es das kann.

      Kommentar


        #4
        OK, zu dem Hersteller des Dimmers hatte ich schon Kontakt aufgenommen. Auszug der Antwort: "Entgegen Ihrer Annahme ist die Kennlinie nicht im Gerät sondern im Dali Protokoll integriert. 254 / 2 entspricht
        nicht 50% Licht sondern liegt, wenn Sie in die Kennlinie schauen so irgendwo bei 5%"

        Kommentar


          #5
          Zitat von DJens Beitrag anzeigen
          "Entgegen Ihrer Annahme ist die Kennlinie nicht im Gerät sondern im Dali Protokoll integriert. 254 / 2 entspricht
          nicht 50% Licht sondern liegt, wenn Sie in die Kennlinie schauen so irgendwo bei 5%"
          So ein Quatsch. Im Protokoll werden Werte von 0..255 gesendet und der Dimmer muß diese logarithmisch auswerten, die Dimmkurve kennt also das Gerät. Wenn es ein "besseres" ist, lässt sich diese auch wie oben schon erwähnt umstellen.