  • JMA
    antwortet
    kannst mir bitte den Link zu diesem Handbuch zu kommen lassen?
    In den Unterlagen die ich finden konnte, steht nichts über das Sendeintervall.
    Nähere Nachforschungen haben ergeben, dass bei mir der Status ziemlich genau alle 100 sek gesendet wird (und auch auf den Bus kommt..)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Msinn
    antwortet
    So steht es im Handbuch. Erfahrungsberichte werdet ihr wohl vergeblich suchen, da die Fensterkontakte noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt sind. Aufgrund des geringen Energiebedarfs von EnOcean kann ich mir aber schon vorstellen, dass man in den Bereich von 5 Jahren kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    Hat sonst noch jemand die Winkhaus Fensterkontakte FM.V verbaut und schon "längerfristige" Erfahrungen damit?
    Konkret hab ich jetzt festgestellt, dass mein Test-Kontakt den Status bei Änderung sofort überträgt und ansonsten zyklisch ca. alle 2min (!!!).
    Mir schwant da böses bzgl. der Batterie Haltbarkeit!!!!

    Hat da jemand mehr Infos oder kann evtl. Voltus etwas dazu berichten?
    Schickt dann das Enocean Gateway auch den Fensterstatus alle 2 Min auf den KNX Bus? Angeblich soll die CR 2032 Batterie ca. 5 Jahre halten, kann mir das aber bei 2 Min auch nicht wirklich vorstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Hat sonst noch jemand die Winkhaus Fensterkontakte FM.V verbaut und schon "längerfristige" Erfahrungen damit?
    Konkret hab ich jetzt festgestellt, dass mein Test-Kontakt den Status bei Änderung sofort überträgt und ansonsten zyklisch ca. alle 2min (!!!).
    Mir schwant da böses bzgl. der Batterie Haltbarkeit!!!!

    Hat da jemand mehr Infos oder kann evtl. Voltus etwas dazu berichten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KNXBUAB
    antwortet
    Es gibt EnOcean Fensterkontakte auch ohne Batterie. Und natürlich sind diese sichtbar, irgendwie muss die Solarzelle ja die Energie aufnehmen. Welche EnOcean Taster triggern den nicht richtig? Das können auch EMV Probleme sein oder andere Störfaktoren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von cormar Beitrag anzeigen
    Ok, kann die EEP für den Sensor nicht mehr im Eibport ändern. Jmd eine Idee.
    Evtl. macht es Sinn Winkhaus und eibport spezifische Fragen in einen neuen Thread zu diskutieren...
    Hast du schon mal versucht den Sensor im eibPort zu löschen und mit anderem EEP wieder anzulegen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von Bernd69 Beitrag anzeigen
    Mit dem Weinzierl 634 geht nur offen oder geschlossen.

    Ja keines der beiden Gateways ist perfekt. Leider!!!
    Merkt man dann beim Weinzierl 634 trotzdem wenn ein Fensterkontakt ausfällt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • cormar
    antwortet
    Ok, kann die EEP für den Sensor nicht mehr im Eibport ändern. Jmd eine Idee.
    Evtl. macht es Sinn Winkhaus und eibport spezifische Fragen in einen neuen Thread zu diskutieren...
    Zuletzt geändert von cormar; 16.11.2016, 21:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cormar
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    1) ja; open=0 closed=1
    2) mit welchem EEP hast du den Winkhaus im eibPort angelernt?
    mit 06-00-01: Eingangskontakt... Habe aber irgendwo gelesen, dass es auch mit dem EEP 05-10-00 Fenstergriff gehen soll...

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    1) ja; open=0 closed=1
    2) mit welchem EEP hast du den Winkhaus im eibPort angelernt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • cormar
    antwortet
    So, die Funkkontakte sind gekommen. Herzlichen Dank an Voltus für die prompte Lieferung :-)
    Gestern Abend zur späten Stunden noch ausgepackt und im Eibport angelernt. Hat soweit alles gut funktioniert. Mit der Reichweite und Antennenplatzierung muss ich noch ein wenig herum probieren.
    Stati open und closen werden im Enocean Konfiguratort des Eibport richtig angezeigt. Mit der kommt der Konfigurator aber nicht mehr mit....
    Nun noch zu zwei kleinen Problemen:
    1. Status open ist bei mir ein 0 und closed eine 1 ist das korrekt. Die ETS 5 interpretiert den Status genau anderst rum.
    2. Ich kann den Status nicht auf der zugeordneten GA abfragen, liegt es daran, dass ich kein ack true bekomme.
    Evtl. kann mal jmd. seine Einstellunge posten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von phibe Beitrag anzeigen
    ICh hab auch einen zum testen hier. ABB Gateway durch 2 x Mauerwerk 11,5cm + 1 x Trockenbauwand geht noch. Entfernung wie schon erwähnt ca 10m
    Wo hattest du das Gateway platziert? Direkt in der Verteilung? Habe eine ähnliche Situation, weiß aber nicht ob es vorteilhaft ist, das Funk-Gateway in der Verteilung zu platzieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Das ABB Gateway scheint aber noch relativ neu zu sein von 2014. Deswegen wundert es mich, dass es noch ein Plugin verwendet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bernd69
    antwortet
    Mit dem Weinzierl 634 geht nur offen oder geschlossen.

    Ja keines der beiden Gateways ist perfekt. Leider!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von Bernd69 Beitrag anzeigen

    abb eg/a 32.2.1
    Geht das auch mit einem Weinzierl 634? Habe mir das ABB EG/A32.2.1 angeschaut, hat ein Plugin und braucht das über 10 Jahr alte .NET Framework 2. Gefällt mir gar nicht.

    Einen Kommentar schreiben: