  • Msinn
    antwortet
    So ähnlich.

    Es sind bei mir aber nicht alle Schranktüren so "metallverseucht"

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Was hast du für Schranktüren? 100cm Panzerstahl?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Msinn
    antwortet
    In meiner Einbausituation wären bei zwei Fenstern eine CYCLE Zeit die größer ist, nicht tragbar. In einem Fall kommt das Signal nicht an, wenn eine Schranktür geöffnet ist und den Funkweg stört. Nur wegen einer im Moment der Übertragung geöffneten Schranktür möchte ich nicht eine Stunde lang einen falschen Status haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    bei Änderung wird der aktuelle Status scheinbar sofort gesendet, deswegen finde ich den Zyklus von 100Sek auch "unnötig".
    Zyklisches senden ist zwar nicht schlecht, würde in meinem Fall aber alle 15 oder 30 min auch ausreichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Verstehe aber trotzdem nicht, warum alle 100s gesendet werden muss. Es genügt doch bei einer Zustandsänderung und vielleicht alle paar Stunden.
    Wird denn aktuell überhaupt bei einer Zustandsänderung der Status gesendet oder erst sobald die 100s abgelaufen sind?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    ich hab heute nochmals bei Winkhaus angefragt und rasch eine Antwort erhalten!
    Dass die meine letzte Anfrage "verbummelt" haben, sehe ich ihnen wegen Weihnachten nach!

    Da es evtl. sonst auch jemand helfen kann, hier die Antwort von Winkhaus:

    Der Sendezyklus ist bei Ihnen mit ca. 100 Sekunden richtig eingestellt.
    Wir
    haben den Sendezyklus bei der Prüfung und Kalkulation der Batterielebensdauer von 5 Jahren entsprechend berücksichtigt.

    Es kann passieren, dass sich zwischen Batterie und Batteriekontaktfläche eine Patina bildet, die die Leitfähigkeit einschränkt. Dann wird die Batterie fälschlicherweise als "leer" angezeigt.
    Hier hilft es,
    wenn die Batterie 3-4 mal eingelegt und wieder herausgenommen wird aus dem Batterieträger.
    Die Patina reibt sich dann ab und sollte im Normalfall
    auch nicht wieder neu entstehen.


    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Im PDF werden über 5 Jahre beworben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    ein halbes Jahr finde ich schon "arg" kurz - zumal 2 Jahre beworben werden!
    Ich wäre ja mit einem Jahr schon zufrieden!

    Bei Winkhaus direkt hab ich schon angefragt - die haben mich aber bloß ignoriert und es nicht für notwendig gehalten darauf zu reagieren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • STSC
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    Bernd69 das dürfte die Einstellung deines Gateways sein, wie oft dies auf den Bus sendet.
    Das hat aber keinen Einfluss auf die Sendehäufigkeit des Kontakts seitens enOcean.

    Meine "Befürchtungen" scheinen nicht ganz unbegründet, bei einem der Kontakte ist nach einem guten halben Jahr die Batterie bereits leer..........
    Halbes Jahr ist schon wenig, da bist ja immer am wechseln. Schon mal bei Winkhaus direkt angefragt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Bernd69 das dürfte die Einstellung deines Gateways sein, wie oft dies auf den Bus sendet.
    Das hat aber keinen Einfluss auf die Sendehäufigkeit des Kontakts seitens enOcean.

    Meine "Befürchtungen" scheinen nicht ganz unbegründet, bei einem der Kontakte ist nach einem guten halben Jahr die Batterie bereits leer..........

    Einen Kommentar schreiben:


  • Msinn
    antwortet
    Das betrifft, so wie ich das sehe aber nur die KNX Seite, und verändert nicht die Sendehäufigkeit des Encoean Fensterkontaktes.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bernd69
    antwortet
    Zitat von JMA Beitrag anzeigen
    zyklisches senden begrüße ich ja auch, da der Status aber bei Änderung auch gesendet wird, würde es wohl alle 15/30min auch reichen.
    Lässt sich im ABB EG/A konfigurieren:
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bernd69
    antwortet
    Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
    So steht es im Handbuch. Erfahrungsberichte werdet ihr wohl vergeblich suchen, da die Fensterkontakte noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt sind. Aufgrund des geringen Energiebedarfs von EnOcean kann ich mir aber schon vorstellen, dass man in den Bereich von 5 Jahren kommt.
    Ich habe den ersten im August 2015 in Betrieb genommen. Es ist immer noch die erste Batterie drin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    zyklisches senden begrüße ich ja auch, da der Status aber bei Änderung auch gesendet wird, würde es wohl alle 15/30min auch reichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Msinn
    antwortet
    Muss ich raussuchen. Das periodische Senden war für mich damals ein Kauf-Kritetium, da Funkpakete immer mal verloren gehen können.