Hallo, folgendes Problem:
Ich wurde heute zu einer Anlage (Fremde Anlage/ die Firma ist Insolvent) gerufen, welche Probleme aufweist.
Bisher konnte ich feststellen, dass das Netzteil defekt ist, habe nur noch ca. 10V gemessen. So nun habe ich das Netzteil getauscht aber bisher wirkt es noch so, als würde das Programm noch nicht wirklich laufen, darum wollte ich mich mal dranhängen.
Also habe ich ETS5 gestartet, und im Menü auf „BUS“. Unter „Gefundene Schnittstellen“ ist dann auch KNX-USB Datenschnittstelle (Merten) zu finden, aber dort ist steht Folgende Fehlermeldung: „Die Schnittstelle ist mit dem PC verbunden, aber nicht mit dem KNX Bus.“
Unbenannt.PNG
Woran könnte dies liegen?
Ich wurde heute zu einer Anlage (Fremde Anlage/ die Firma ist Insolvent) gerufen, welche Probleme aufweist.
Bisher konnte ich feststellen, dass das Netzteil defekt ist, habe nur noch ca. 10V gemessen. So nun habe ich das Netzteil getauscht aber bisher wirkt es noch so, als würde das Programm noch nicht wirklich laufen, darum wollte ich mich mal dranhängen.
Also habe ich ETS5 gestartet, und im Menü auf „BUS“. Unter „Gefundene Schnittstellen“ ist dann auch KNX-USB Datenschnittstelle (Merten) zu finden, aber dort ist steht Folgende Fehlermeldung: „Die Schnittstelle ist mit dem PC verbunden, aber nicht mit dem KNX Bus.“
Unbenannt.PNG
Woran könnte dies liegen?
- Die Verbindungen sind alle geprüft
- Die Anlage besteht aus: 3 Schaltaktoren, Adapter REG-K, 2 Busankoppler, Nezteil, USB-Schnittstelle
- Windows 10