Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zyklisches senden Sensor-Werte

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [wiregate] Zyklisches senden Sensor-Werte

    Hallo Zusammen,

    ich versuchen nun schon seit einigen Tagen, das die Temperatur Werte der Sensoren alle 60 Sec. gesendet werden.
    Wenn ich in der Übersicht einen Wert ändere und speicher dann werden die Werte 1-2 mal auf den Bus gesendet und der Heizungsaktor sendet dann auch neue Stellwerte. Jedoch ist dann nach dem senden auch Schluss und der Heizungsaktor schaltet nach 30min. in den Notbetrieb.

    Habe das WG auch schon mehrmals neu gestartet, aber nichts änderte sich.
    Hat jemand eine Idee wo ich noch nachschauen kann???

    Danke!

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Was steht denn unter den "globalen Einstellungen" unter dem "globalen Sendezyklus"?

    Kommentar


      #3
      Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigen
      Was steht denn unter den "globalen Einstellungen" unter dem "globalen Sendezyklus"?
      Ich denke 300sec sind i.o., oder???

      Aber selbst wenn ich die Einstellungen in der Sensorübersicht lösche sendet das WG nicht alle 300sec.

      WGGlobaleEinst.JPG

      Kommentar


        #4
        Hallo Volker,

        ohne ganz genaue Angaben kann man nur schwerlich helfen.

        WG-Nummer?
        Software-Version?
        Was hängt wo dran? Welche Busmaster? Sensoren?
        Hat es früher funktioniert?
        Was wurde geändert???
        Sonstige Ereignisse? Blitzeinschläge?
        Wie oft werden die Werte denn nun geschrieben?
        Wurde alles bei uns gekauft?

        Eine Bitte: Bitte beim nächsten Mal gleich etwas mehr an Basis-Info schreiben...

        Stefan

        Kommentar


          #5
          Zeigt der Bussmaster wo das ganze angeschlossen ist Fehler an?

          Kommentar


            #6
            Hi,

            sorry für die Verzögerung, aber mein Telefonanschluss hatte sich verabschiedet.Hier nun die Daten:

            WG-Nummer?
            1144

            Software-Version?
            1,2

            Was hängt wo dran? Welche Busmaster? Sensoren?
            6 Temperatursensoren / 2 Multisensoren beides aus der B-Serie
            Alles am Professional-Busmaster > Kanal1

            Hat es früher funktioniert?
            Habe das Zyklische senden vorher vorher noch nie gebrsucht, da ich das WG bisher anderweitig genutzt habe und es erst seit 2 Wochen bei mir im Haus "verbaut" ist.

            Was wurde geändert???
            Nichts! Sensoren an das WG angeschlossen, Updates gemacht und Gruppenadressen eingerichtet, fertig.

            Sonstige Ereignisse? Blitzeinschläge?
            Nein!

            Wie oft werden die Werte denn nun geschrieben?
            Nach dem Speichern einer Änderung 1-2 mal und nach jedem Neustart 2 mal.

            Wurde alles bei uns gekauft?
            Ja alles bei Euch gekauft, würde niemals woanders kaufen :-)

            Eine Bitte: Bitte beim nächsten Mal gleich etwas mehr an Basis-Info schreiben...
            Werde mich bemühen

            Nein, es werden keine Fehler angezeigt. Die Sensoren arbeiten auch einwandfrei!

            Kommentar


              #7
              Hallo Volker, danke

              Weitere Fragen:

              - Wir ist das WG mit dem KNX verbunden?

              - Kannst Du bitte einen Screeenshot von den KNX Einstellungen posten

              - Einen Auszug aus dem eiblog?

              lg

              Stefan

              Kommentar

              Lädt...
              X