    Dann liegt es an anderen Verknüpfungen (ETS). ETS Monitor aufzeichen lassen während HS-Neustart.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      #17
      Hast du bei dem KO eine Watchadresse hinterlegt?
      Gruß Matthias
      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
      - PN nur für PERSÖNLICHES!

      Kommentar


        #18
        Liest der HS die 6/3/0 beim Start ein? Und hat da vielleicht jemand an die Flags gespielt?

        Kommentar


          #19
          Eine Watch Adresse ist für 6/3/0 nicht angelegt. Der Gruppenmonitor sagt gar nix von 6/3/0 wärend des Starts vom Homeserver.
          Zuletzt geändert von Timowald; 25.12.2015, 20:32.

          Kommentar


            #20
            Schaut euch das Bitte mal an. Das passiert im ETS Monitor wenn der HS3 startet. Wieso schreibt er bei in viele Gruppenadressen "aus"? Wieso läst er nicht den aktuellen Status. Das Hängt bestimmt auch mit dem Tor zusammen.
            Kann mir einer sagen worin der Fehler da liegt? Wäre euch sehr dankbar.
            You do not have permission to view this gallery.
            This gallery has 7 photos.

            Kommentar


              #21
              Du schreibst auf das Tor KO.
              Denke hier sollte nur was gesendet werden wenn der Taster betätigt wird.

              Kommentar


                #22
                Würd mir mal in der ETS den Busankoppler ansehen.

                Kommentar


                  #23
                  Der Busankoppler ist der vom Homeserver mit RS232. Was soll ich da anschauen? Und was löst den Busankoppler aus ein "Ab" auf das KO zu senden?
                  Zuletzt geändert von Timowald; 26.12.2015, 13:31.

                  Kommentar


                    #24
                    Hallo,

                    ohne mich jetzt detailiert auf Deine Bustelegramme einzulassen,
                    Du schreibst daß der HS bei etlichen Gruppenadressen 0 schreibt.
                    Bei den meisten (1-Bit) Torsteuerungen ist der Wert für auf = 0.
                    Wenn der HS somit auch eine 0 auf die Torsteuerung sendet ist dass Dein Auf-Befehl.
                    Gruß, Mick
                    "WAF" ist immer ein dehnbarer Begriff...

                    Kommentar


                      #25
                      Ja genau. Aber wie kann ich das abstellen. Wo liegt der Fehler?

                      Kommentar


                        #26
                        Welchen Aktor verwendest Du für das Tor und wie hast Du den Konfiguriert?
                        Gruß, Mick
                        "WAF" ist immer ein dehnbarer Begriff...

                        Kommentar


                          #27
                          Es ist ein JA/S 2.2.6 Aktor. Siehe Fotos
                          You do not have permission to view this gallery.
                          This gallery has 2 photos.

                          Kommentar


                            #28
                            Eine Telegrammaufzeichnung mit Uhrzeit, statt nur mit Datum wäre auch hilfreich, denn auf Seite 7 hast Du auf der Tor-Adresse einen Auf-Befehl, aber mangels Uhrzeit ist nich nachvollziehbar ob es mit dem Problem zu tun hat
                            Gruß, Mick
                            "WAF" ist immer ein dehnbarer Begriff...

                            Kommentar


                              #29
                              Das auf den Bildern zu sehen sind nur befehle vom HS beim Start. Es wird in dieser zeit kein Taster oä. gedrückt. Genau das ist das Problem. Wodurch werden die ganzen Befehle ausgeführt bei STart?

                              Kommentar


                                #30
                                Hatte ich nicht weiter oben gelesen daß der HS nicht mit dem Tor zu tun hat?
                                Prüf das bitte nochmal, denn wenn die Telegramme wirklich nur vom HS-Start sind darf da kein Telegramm für das Tor drin sein
                                Gruß, Mick
                                "WAF" ist immer ein dehnbarer Begriff...

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X