Zitat von Timowald
Beitrag anzeigen
ich sehe nur auf dem Bild 7 eine "Aktivität" auf der GA 6/3/0. Hier schreibt der HS eine "0" auf den Bus.
Ein Lesetelegramm kann ich auf keinem der Seiten entdecken. Entweder hast du nicht alle Telegramme während des Starts eingestellt oder es muss eine Logik vorhanden sein, welche das Schreiben auf Bus durch den HS auslöst.
Stell bitte nochmals die Verweise auf die GA 6/3/0 ein. (Siehe hierzu #14 und #15)
Ein "wildes" ändern der Flags wird dich wohl auch nicht zum Ziel bringen.
Wenn du das Übertragen Flag abschaltest, egal ob am Sensor oder am Aktor, ist es selbstredend, dass dieses KNX-Gerät "Mundtot" gemacht wurde und weder mithört noch sendet!
Deaktiviere vorerst alle "L" Flags welche mit der GA 6/3/0 verbunden sind. An allen Sensoren und Aktoren....
Wenn du den Status des Tores benötigst, verwende bitte das Statusobjekt deines Aktors. Hierzu natürlich eine eigene GA vergeben!
Ferner wäre es gut zu Wissen welche Sensoren das Tor ansteuern (inkl. Parametrierung).
Welche Funktionsvorlage verwendest du im QC um das Tor anzusteuern?
Wenn alle Stricke reißen, kannst du dein ETS Projekt und die HS Projektdatei irgendwo zur Verfügung stellen? Dropbox oder ähnlich?
Gruß
Stefan
Kommentar