Hallo zusammen!
Ich verwende einen KNX Jalousieaktor (JAL-0410.01).
Die Verfahrzeiten (hoch und runter) wurden gemessen und eingetragen.
Eine Referenzfahrt (ganz runter, ganz rauf) durchgeführt.
Insgesamt sind 3 Rolladen angeschlossen.
-> Bei einem funktioniert die Positionierung perfekt. Bei 90% ist das Rollo fast ganz unten.
-> Bei den anderen beiden (beide gleich groß) funktioniert die Positionierung überhaupt nicht. Bei 10% ist das Rollo bereits unter die Fenstermitte gefahren. Bei 40% komplett zu.
Was mach ich falsch?
Gruß
Maeckes
Ich verwende einen KNX Jalousieaktor (JAL-0410.01).
Die Verfahrzeiten (hoch und runter) wurden gemessen und eingetragen.
Eine Referenzfahrt (ganz runter, ganz rauf) durchgeführt.
(Seite 22 Technisches Handbuch):
Nach jeder Übertragung einer neuen Parametrierung muss die Jalousie/Rollladen einmal komplett hinunter und wieder aufgefahren werden, damit der Jalousieaktor die Referenzwerte kennt
Nach jeder Übertragung einer neuen Parametrierung muss die Jalousie/Rollladen einmal komplett hinunter und wieder aufgefahren werden, damit der Jalousieaktor die Referenzwerte kennt
-> Bei einem funktioniert die Positionierung perfekt. Bei 90% ist das Rollo fast ganz unten.
-> Bei den anderen beiden (beide gleich groß) funktioniert die Positionierung überhaupt nicht. Bei 10% ist das Rollo bereits unter die Fenstermitte gefahren. Bei 40% komplett zu.
Was mach ich falsch?
Gruß
Maeckes
Kommentar