Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dimmaktor Jung 3602

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB Dimmaktor Jung 3602

    Hi KNX-User!

    Habe folgendes Problem:
    Habe ein Dimmaktor von Jung 3602 dieser hat eine Ausgangslast von 300W,
    an diesem Dimmaktor sind 8•40W GU9 Leuchtmittel = 320 W

    Wenn ich nun das Licht voll hochdimme, ist es wie eine Discobeleuchtung, Licht geht an/aus , an/aus usw. Nehme ich 1-2 Leuchtmittel raus, das gleiche Problem.
    Hat der Dimmaktor durch zu hohe Last einen Schaden bekommen?
    Kunde sagt das hat Jahre lang so funktioniert, wir sprechen hier auch von 20 W überlast.

    Welche Idee habt ihr was es sein könnte?

    Lieben Gruss
    Tim

    #2
    Servus,

    das ist komisch.....

    Der Dimmer kann insgesamt 600 Watt, wobei das (in Grenzen) dynamisch ist.
    du kannst z.B. auf Kanal 1 auch 350 Watt anschließen, dann bleiben für den 2. Kanal halt nur mehr 250 W.
    (Max. 400W auf einen Kanal)

    Was ist an dem anderen Kanal angeschlossen?
    Hat sich hier etwas geändert?

    lg
    Norbert

    Kommentar


      #3
      Servus Norbert!
      Leider kann ich es nicht beantworten, es sind Wandlampen.
      Nur welches Leuchtmittel vorhanden ist weiß ich leider nicht.
      Vielleicht, wenn dort Sparlampen drin sind, kann dann der beschriebene Fehler auftreten?
      Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?

      lg
      Tim

      Kommentar


        #4
        Servus,

        ja, das kann sein. Für Sparlampen ist dieser (alte) Dimmer nicht gebaut. Nach deinem 3602 gab es den 3702, den 3802 - und aktuell den 3902. Dieser kann ESL und LED.

        Überprüfe mal die Leuchtmittel.

        lg
        Norbert

        Kommentar


          #5
          Servus,

          das mache ich morgen Mittag, werde berichten

          Danke
          Tim

          Kommentar


            #6
            Gibt es überhaupt Energiesparlampen (keine LED), welche sich dimmen lassen? Auf die Schnelle habe ich keine gefunden.

            Kommentar


              #7
              Hi

              Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
              Gibt es überhaupt Energiesparlampen (keine LED), welche sich dimmen lassen?
              na klar doch, z.B.:
              http://www.osram.de/osram_de/produkt...ic-a/index.jsp

              Kommentar


                #8
                Hallo,

                der Jung 3602 ist auch für dimmbare Kompaktleuchtstofflampen nicht geeignet!

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von MannFred Beitrag anzeigen
                  der Jung 3602 ist auch für dimmbare Kompaktleuchtstofflampen nicht geeignet!
                  Niemand hat etwas anderes behauptet!

                  Kommentar


                    #10
                    Wollte kurz berichten:
                    In den Wandlampen waren Energiesparlampen auf Kanal 2.
                    Diese habe ich raus genommen , leider war der Fehler am Kanal 1 immer noch wie beschrieben.
                    habe die Kanäle vertauscht, schon klappte es.
                    Leider ist der Kanal 1 defekt, werde den Dimmaktor tauschen

                    lg Tim

                    Kommentar

                    Lädt...
                    X