Hallo zusammen,
da ich noch in der Testphase bin, versuche ich herauszubekommen, was mit der ETS-Software zu lösen geht und da komme ich gerade bei folgendem Szenario nicht weiter:
Ich habe einen Reed-Kontakt (K1), der standardmäßig geschlossen ist. Wenn dieser geöffnet wird, soll
1. ein Licht (A) ausgeschaltet werden
2. ein anderes Licht (B)eingeschaltet werden und
3. ein BWM für die Zeit in der der Reed-Kontakt geöffnet ist, deaktiviert werden.
Sobald Reedkontakt(K1) wieder geschlossen ist, soll das Licht (A) wieder über den BWM gesteuert werden können, also muss dieser wieder aktiviert werden.
Grundsätzlich die Frage, ob so etwas noch mit der ETS machbar ist, und falls ja, wäre es super, wenn mir jemand sagen/zeigen könnte wie man das konfigurieren muss.
Ich habe es nur hinbekommen, dass mit dem Reedkontakt entweder der BWM gesperrt wird (aber nicht mehr entsperrt wurde), oder eben das Licht ausgeht.
Die Komponenten sind:
ABB US/U 2.2 Universalschnittstelle (für Reedkontakt)
EIBMARKT Präsenzmelder und ein
ABB Aktor
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christian
da ich noch in der Testphase bin, versuche ich herauszubekommen, was mit der ETS-Software zu lösen geht und da komme ich gerade bei folgendem Szenario nicht weiter:
Ich habe einen Reed-Kontakt (K1), der standardmäßig geschlossen ist. Wenn dieser geöffnet wird, soll
1. ein Licht (A) ausgeschaltet werden
2. ein anderes Licht (B)eingeschaltet werden und
3. ein BWM für die Zeit in der der Reed-Kontakt geöffnet ist, deaktiviert werden.
Sobald Reedkontakt(K1) wieder geschlossen ist, soll das Licht (A) wieder über den BWM gesteuert werden können, also muss dieser wieder aktiviert werden.
Grundsätzlich die Frage, ob so etwas noch mit der ETS machbar ist, und falls ja, wäre es super, wenn mir jemand sagen/zeigen könnte wie man das konfigurieren muss.
Ich habe es nur hinbekommen, dass mit dem Reedkontakt entweder der BWM gesperrt wird (aber nicht mehr entsperrt wurde), oder eben das Licht ausgeht.
Die Komponenten sind:
ABB US/U 2.2 Universalschnittstelle (für Reedkontakt)
EIBMARKT Präsenzmelder und ein
ABB Aktor
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christian