Hallo zusammen,
nachdem ich durch Suchen im Forum keine Lösung gefunden habe, eröffne ich einen neuen Thread und hoffe jemand kann mir helfen. Und zwar haben wir im Haus eine KNX Programmierung und 3 Jalousien wurden auf eine Taste (Auf/Stop Ab/Stop)“ programmiert.
Eigentlich funktioniert das ganz gut ausser das man zu Beginn (oder nach einer gewissen Zeit) jeweils zweimal die Taste drücken muss damit die Jalousie fährt.
Im Bus Monitor sehe ich dann folgende Einträge:
Beim ersten Drücken passiert gar nichts (STOPP/SCHRITT Esssen_02)
Beim zweiten Drücken (AUF/AB Essen_02) fährt diese herunter
Beim nächsten Drücken stoppt die Jalousie (STOPP/SCHRITT Esssen_02)
Ein weiteres Drücken lässt die Jalousie hochfahren (AUF/AB Essen_02)
usw.
D.h. zu Beginn wird immer erst der Stopp Befehl geschickt anstatt Auf/Ab. Gemäss meinem KNX Programmierer lässt sich das nicht anders lösen, was ich aber nicht glauben kann.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Bei den Tastern handelt es sich um Produkte von Hager, bei den Aktoren um welche von Griesser.
Anbei die Konfiguration aus der ETS. Als Wippe kann ich die Taster leider nicht verwenden, da wir an dieser Tasterstelle noch andere Funktionen benötigen.
Die aktuelle Lösung ist vor allem für meine Frau mühsam und reklamiert fast täglich
Danke für eure Hilfe
nachdem ich durch Suchen im Forum keine Lösung gefunden habe, eröffne ich einen neuen Thread und hoffe jemand kann mir helfen. Und zwar haben wir im Haus eine KNX Programmierung und 3 Jalousien wurden auf eine Taste (Auf/Stop Ab/Stop)“ programmiert.
Eigentlich funktioniert das ganz gut ausser das man zu Beginn (oder nach einer gewissen Zeit) jeweils zweimal die Taste drücken muss damit die Jalousie fährt.
Im Bus Monitor sehe ich dann folgende Einträge:
Beim ersten Drücken passiert gar nichts (STOPP/SCHRITT Esssen_02)
Beim zweiten Drücken (AUF/AB Essen_02) fährt diese herunter
Beim nächsten Drücken stoppt die Jalousie (STOPP/SCHRITT Esssen_02)
Ein weiteres Drücken lässt die Jalousie hochfahren (AUF/AB Essen_02)
usw.
D.h. zu Beginn wird immer erst der Stopp Befehl geschickt anstatt Auf/Ab. Gemäss meinem KNX Programmierer lässt sich das nicht anders lösen, was ich aber nicht glauben kann.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Bei den Tastern handelt es sich um Produkte von Hager, bei den Aktoren um welche von Griesser.
Anbei die Konfiguration aus der ETS. Als Wippe kann ich die Taster leider nicht verwenden, da wir an dieser Tasterstelle noch andere Funktionen benötigen.
Die aktuelle Lösung ist vor allem für meine Frau mühsam und reklamiert fast täglich

Danke für eure Hilfe
Kommentar