Ganz im Sinne der Automatisierung habe ich ausreichend PMs verbaut, und in Räumen wie der Diele auch auf "Angst-Schalter" verzichtet.
Nun ist es aber so, dass der PM in der Diele zu ca. 90% richtig funktioniert - aber halt in 10% der Fälle nicht oder deutlich verzögert reagiert. Reproduzierbar ist leider nichts, auch Bewegungsmuster die immer perfekt funktionieren, mögen manchmal gar nicht. Der anfangs zumindest skeptische WAF ist inzwischen stark am Sinken (meine Ausrede, dass die einfach noch nicht "richtig abgestimmt" sind, werde ich wohl nicht mehr lange aufrecht erhalten können...)
Technischer Hintergrund:
PM ist der Merten Argus Präsenzmelder 6308xx, der über das ABB DALI-GW in die Decke eingebaute (d.h. für den PM vermutlich unsichtbare) Spots mit Soft-Start und Soft-Stop ansteuert, d.h. ich verwende zur Zeit nur Ein/Aus, kein Dimmen oder gar Konstantlichtregelung.
Bisher hatte ich brav auf das Rückmeldeobjekt/Sicherheitspause das Schalten/Status des entsprechenden DALI-Kanals gelegt. Ist das richtig?
Ein Test mit entfernter Rückmeldung sah anfangs vielversprechend aus, hatte jetzt aber wieder den Fall, dass eine Präsenz nicht gemeldet wurde
Wenigstens schaltet sich das Licht (wg. optischer Rückkopplung) zumindest nicht wieder von selbst ein.
Gibt es bekannte Fallen, die ich noch umschiffen müsste? Sagt die Glaskugel, was falsch läuft? Mit welchen Infos würde die Glaskugel etwas klarer erscheinen?
Nun ist es aber so, dass der PM in der Diele zu ca. 90% richtig funktioniert - aber halt in 10% der Fälle nicht oder deutlich verzögert reagiert. Reproduzierbar ist leider nichts, auch Bewegungsmuster die immer perfekt funktionieren, mögen manchmal gar nicht. Der anfangs zumindest skeptische WAF ist inzwischen stark am Sinken (meine Ausrede, dass die einfach noch nicht "richtig abgestimmt" sind, werde ich wohl nicht mehr lange aufrecht erhalten können...)
Technischer Hintergrund:
PM ist der Merten Argus Präsenzmelder 6308xx, der über das ABB DALI-GW in die Decke eingebaute (d.h. für den PM vermutlich unsichtbare) Spots mit Soft-Start und Soft-Stop ansteuert, d.h. ich verwende zur Zeit nur Ein/Aus, kein Dimmen oder gar Konstantlichtregelung.
Bisher hatte ich brav auf das Rückmeldeobjekt/Sicherheitspause das Schalten/Status des entsprechenden DALI-Kanals gelegt. Ist das richtig?
Ein Test mit entfernter Rückmeldung sah anfangs vielversprechend aus, hatte jetzt aber wieder den Fall, dass eine Präsenz nicht gemeldet wurde

Gibt es bekannte Fallen, die ich noch umschiffen müsste? Sagt die Glaskugel, was falsch läuft? Mit welchen Infos würde die Glaskugel etwas klarer erscheinen?
Kommentar