    Zitat von Flubber Beitrag anzeigen
    Hast du eine Idee welches Gerät dieses Problem verursachen könnte? Vielleicht die FritzBox?
    Wiser und Router machen vermutlich die Schleife (zumindest wenn ich mich richtig erinnere, unterstützt der Wiser das)... Im Wiser deaktivieren.

    Zitat von Flubber Beitrag anzeigen
    Deshalb wollte ich den Dummy entfernen um die Filtertabelle entsprechend dicht zu machen.
    Die Koppler kann man auch auf Sperren stellen...
    Gruß Andreas

    -----------------------------------------------------------
    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
    Deutsche Version im KNX-Support.

    Kommentar


      #17
      Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
      Wiser und Router machen vermutlich die Schleife (zumindest wenn ich mich richtig erinnere, unterstützt der Wiser das)... Im Wiser deaktivieren
      Hi Andreas,

      das war, zumindest was ich auf die Schnelle sehe, ein Treffer ins Schwarze. Habe IP Routing im Wiser deaktiviert und sehe keine redundanten Telegramme mehr. Lasse jetzt den Busmonitor mal über Nacht laufen, aber bisher sieht alles super aus.

      Danke & Grüße,
      Marc